Hallo wolfi-sps,

habe seit Freitag auch einen P4, würde gern auf deine Erfahrungen zurückgreifen.
Habe bisher wenig bis keine Informationen gesammelt.
Welche Klemme hast Du verwendet 750-65x?
Wie komme ich an die Adressliste?
Danke
 
Wagoklemme/Adressliste

Hallo WIT,

ich habe mir die WAGO Klemme 750-652 gekauft.
Die Adressliste habe ich direkt von Fröling bekommen.
Muss aber zugeben, ich habe viele Anläufe gebraucht bis es geklappt hat.
Mit der Wago-Lib MODBUS_EXTENDED_MASTER funktioniert es.

Wenn Du noch mehr Info brauchst - melde Dich.
 
Fröling P4 PC Anbindung

Hallo Wolfi,

zunächst mal großen Respekt für Deinen Einsatz in dieser Sache. Ich habe einen Fröling P4 mit Lambdatronic P 3200. Die Lösung vom Installateur bzw. vom Werk kann ich mir beim besten Willen nicht leisten. Suche deshalb nunmher nach einer Lösung, die ich mit Hilfe von Freaks selbst herstellen kann.
Ich möchte Dich bitten, mir kurz Deinen Wissensstand mitzuteilen bzw. was ich alles brauche um eine PC Anbindung herzustellen und dann auch die Parametrierung vornehmen kann.


vielen Dank

Helmut
 
Hallo Helmut

Ich habe mir die Adressliste von Fröling besorgt (absolut kein Problem beim Support ) und mit einer WAGO Steuerung (750-841 und einer RS232 Schnitstelle die Steuerung ausgelesen.
Zugegeben, war am Anfang mühselig - aber geht.
Wir habe neu gebaut und habe die ganze Haustechnik, Licht usw. darüber realisiert und über ein Panel visualisiert.
Ist zwar nicht gerade billig, aber ein Spielzeug braucht der Mann ;-)
Die Software von Fa. Fröling ist sicher nicht ganz billig - glaube um die 400-500€.€, aber was willst Du investieren?

Wolfgang
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Wolfgang,
danke für die rasche Reaktion. Ist bestimmt ein tolles Spielzeug, das Du da hast ;-) Nach meinen bisherigem Suchen habe ich folgendes Konstrukt im Kopf.
1) http://www.spectra-austria.at/angebote.cfm?GruppeID=50 (es handelt sich hierbei um das Produkt JetPort 5201) oder aber
2) http://www.1apc.de/1aPCShop/loesungenendgeraetueberlanwlan-c-308_311.html?sort=1a&page=1( LAN zu RS232 Konverter für DIN Hutschiene ) von da ginge es dann zum LinksysRouter bzw. ins Intranet usw. Es gibt auber auch sowas
3) http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=251231747693#ht_3027wt_993

So nun, nachdem ich die Verbindung zum PC herstellen kann, brauche ich noch die eine alternative Visualisierungssoftware ... aber genau da habe ich bislang nix gefunden :=(
Da habe ich nur folgendes Script gefunden ... mit dem ich allerdings bisher nicht viel anfangen kann.
Wie hast Du die Visualisierung gelöst - die Software von Fröling kostet immer noch um die 350,00 Euronen..

Helmut
 
Hallo Helmut,

Wie gesagt, ich habe den Kessel über eine WAGO Steuerung mit Panel visualisiert.
Kann Dir ja mal paar Visubilder schicken.

Wolfgang
 
Hallo Wolfgang,

ich habe Deine Lösung mit der Wago Steuerung angeguckt, muss aber sagen , daß dieses Produkt im I-Net aktuell auch um die 700,00 gefunden wird,

Aber gerne kannst Du mir mal eine paar Pics senden ... itsol at gmx dot at

Helmut
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Helmut,
mein Projekt ähnelt dem von Wolfgang, da mein P4 erst wenige Wochen läuft kommuniziere ich über COM2 seriell (wollte keine Parameter ändern)
Visualisiert wird über Webvisu und App von SpiderControl (nicht ganz billig,aber sehr gute Funktion). Zusätzlich läuft bei mir ein Raspberry als Datenlogger.
RRD-Tool mit php scripts. Als günstige Alternative gibt es im Netz mehrere Projekte mit Rasberry und USB-Seriell Adapter. Such mal im Holzvergaserforum, sieht sehr gut aus.
Gruss Thomas
 
Hallo Thomas ,

danke für Deinen Input, gut - also - von heute auf morgen gehts ohnehin nicht. Ich werde mich weiterhin versuchen schlau zu machen.
Das mit Raspberry habe ich auch schon gefunden auch RRD Tools mit php scripts - da habe ich auch schon welche runtergeladen. Die aber jetzt nicht unbedingt mit Letzterem verwendbar sind ...
Gruss Helmut
 
Hallo,

Ich würde gernen meinen neuen Fröling SP Dual in die Hausleittechnik(Wago) einbinden.
läuft bei euch die Komunikation stabil?
könntet Ihr mir bitte mitteilen wie Ihr die empfangenen Wörter zu den richtigen mess bzw. Anzeigewerten konvertiert?

danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo tiego
Habe von Froeling die Adresslisten angefordert.
Ohne Problem die bekommen.
Da ist alles drin was Du brauchst.
Sonst melde Dich - hab die noch irgendwo fuer meinem P4 aufbereitet.

Wolfi
 
Hallo,
habe hier einen 881- und ne 652er klemme.
So wie ich es hier herauslesen konnte so kann man über die Serviceschnittstelle über Modbus alle Parameter Auslesen /Editieren.
Ich habe jetzt 2x möglichkeiten, entweder ich fordere die Modbus Adressliste von Fröling an und und schreibe alles selbst,
oder jemand würde mir seine bereits Fertige /Halbfertige Software schicken.
Ich habe kein problem damit das alles selber zu machen, allerdings weiss ich was das für ein Aufwand ist und wäre um jede unterstützung dankbar.

Vielleicht kann ich ja dann den bereits vorhandenn code noch überarbeiten / verbessern. Diese stelle ich hier im Forum dann auch jedem zu verfügung.
Gruß
 