    Nabend,habe folgendes Problem:
    Habe gestern eine Wago 750-881 beim Kunden abgebaut.
    Mit dieser wollte ich in der Werkstatt einige Sachen durchtesten.
    Habe 24Volt angeschlossen, mit PC (der auch beim Kunden verbaut war) verbunden.
    Ping Befehl kommt an (4Antworten).
    Im Webbrowser komme ich auch an die Steuerung.
    Anbei ein Screenshot der Kommunikationseinstellungen (Port 2455) Ip-Adresse PLC: 169.254.218.205
    PC: 169.254.218.200

    Wenn ich aber über Codesys einlogge , erscheint "Kommunikationserror [0] . Es wird ausgeloggt."

    Was mache ich wohl falsch?Bin ja gestern noch beim Kunden mit diesem PC an der PLC gewesen.

    Bin dankbar für jeden Tip!
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.
    Zitieren Zitieren Wago 750-881 keineKommunikation  

  2. #2
    Registriert seit
    22.11.2009
    Ort
    OWL
    Beiträge
    31
    Danke
    1
    Erhielt 7 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Moin,

    ich denke du hast weder eine I/O Karte, noch ein Endmodul gesteckt, oder ? Es muss immer eine I/O Karte und ein Endmodul 750-600 gesteckt sein. Einfach mal etwas anhängen, und den Controller neu starten.

    Gruß

    Benny

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Benjamin-K für den nützlichen Beitrag:

    rheumakay (16.10.2012)

  4. #3
    Avatar von rheumakay
    rheumakay ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.05.2010
    Ort
    Dortmund
    Beiträge
    889
    Danke
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    guten morgen,
    oohh Mann.
    Stimmt, ich habe den Abschlußwiderstand/Endmodul nicht gesteckt.
    Jetzt muß ich noch einmal zum Kunden fahren


    Vielen Dank.
    Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 07.10.2012, 12:30
  2. WAGO 750-881 Verbindung zu 2Geräten ??
    Von rheumakay im Forum WAGO
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.09.2012, 14:35
  3. Suche WAGO 750-881 ...
    Von dast im Forum Suche - Biete
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.06.2012, 09:20
  4. Suche WAGO 750-841, 750-871 oder 750-881
    Von Controllfreak im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.10.2011, 11:19
  5. Wago 750-881 und SNMP
    Von HighlanderSAS im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.06.2011, 19:01

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •