Programm mit Visu-Daten auf die Wago 750-880(SD-Karte)

Wizen

Level-1
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ist es möglich die ganze Visu, das heißt Bilder und so auf die SD-Karte zu packen?? Da der interne Speicher sonst nicht ausreichen würde. Oder welche möglichkeit hat man sonst? Ich möchte eine Visu für ein Haus erstellen. Es soll EG, OG, DG dargestellt werden. Kann das sein das, dass garnicht so einfach geht. gibt es irgenwelche Anleitungen die andere Möglichkeiten beschreiben. Danke
 
Also bei den Wago Display ist es mitlerweile mit einer angepassten konfigurationsdatei möglich das Program auf dine µSD Karte oder aber auf einem USB Stick zu speichern. Ob dies mitlerweile auch auf dem 880 möglich ist weis ich nicht. Aber der Wago Support sollte hier bescheid wissen. Falls es noch nicht möglich ist kommt es sicherlich bald, nur eine frage der Zeit
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hi,
mich interessiert das gleiche Thema aber für die 881.
In Codesys gibt es bei Visu die Option, Bilder dynamisch vom PC zu laden. Ist aber blöd, wenn man, wie ich das Ganze nur browserbasiert realisieren möchte.
Bin gespannt, was die Profis an alternativen Lösungen zu bieten haben...
Gruß
 
Hallo Zusammen,

wir sind gerade in der Vorbereitung eine Firmware herauszubringen, die es ermöglicht die Daten auf der SD-Karte des 750-880 zu belassen. Dann können auch viele und/oder große Bilddateien für die Gestaltung der WebVisu genutzt werden.
Einen exakten Termin können wir noch nicht nennen, es wird auf Anfang 2013 hinaus laufen.

Bei weiteren Fragen kannst Du uns auch gerne unter den unten genannten Adressdaten direkt kontaktieren.
 
Hallo Wago,
wenn ihr grad dabei seid ;-) ergäbe sich vielleicht die Möglichkeit, Visu-Bilder auch von einem NAS via Ethernet einzubinden. Als 750-881 Nutzer ohne SD wäre ich überaus dankbar!!!
Schönen Gruß
tomrey
 
Hallo Wago,
Gibt es bereits Neuigkeiten zum Firmware-Update?
Vielen Dank fürs Feedback!

Gruss
Zinsli

Hallo Zusammen,

wir sind gerade in der Vorbereitung eine Firmware herauszubringen, die es ermöglicht die Daten auf der SD-Karte des 750-880 zu belassen. Dann können auch viele und/oder große Bilddateien für die Gestaltung der WebVisu genutzt werden.
Einen exakten Termin können wir noch nicht nennen, es wird auf Anfang 2013 hinaus laufen.

Bei weiteren Fragen kannst Du uns auch gerne unter den unten genannten Adressdaten direkt kontaktieren.
 
Hallo Zinsli,

die Firmware befindet sich derzeit im Testlabor. Wir erwarten die finale Version, die dieses Feature unterstützt, für Anfang März 2013.

Bei weiteren Fragen kannst Du uns auch gerne unter den unten genannten Adressdaten direkt kontaktieren.
 
Hallo,

ich habe jetzt die neue Firmware auf meinem Controller. Leider weiß ich jetzt aber nicht, wie ich Bilder von der Speicherkarte in das Projekt einfügen kann. Kann mir da jemand helfen?

Danke und Gruß
doemy
 
Ich muss mal den Thread nach oben holen.
Hat mit der neuen Firmware für den Controller 750-880 schon jemand sein Programm auf eine SD-Karte ausgelagert?

Mich würde interessieren ob die Auslagerung auch mit einer "Standard" SD-Karte funktioniert oder doch die relativ teure Wago SD-Karte verwendet werden sollte?

Hat schon jemand Erfahrung gesammelt?

Schöne Grüße
Daniel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich muss mal den Thread nach oben holen.
Hat mit der neuen Firmware für den Controller 750-880 schon jemand sein Programm auf eine SD-Karte ausgelagert?

Mich würde interessieren ob die Auslagerung auch mit einer "Standard" SD-Karte funktioniert oder doch die relativ teure Wago SD-Karte verwendet werden sollte?

Hat schon jemand Erfahrung gesammelt?

Schöne Grüße
Daniel

Hi Wufu,

Hast du vieleicht schon anderswo Informationen hierzu bekommen können?
Ich ahbe in vielen Projekten das Problem, dass ich gerne Programmänderungen per Email an "Unwissende" Laien schicken können würde, welche dann das neue Programm einfach auf die SD-Karte des Controllers ziehen-->fertig.

Momentan muss eben jeder Codesys installieren und dann mit einer Anleitung das Programm übertragen.

Auch würde ich gerne wissen, ob man auch ohne Target Files ein programm aufspielen kann. Oder kann man Target files einfach auf andere Rechner kopieren?

Fragen über Fragen :)

Grüße,
Florian
 
Also hatten den Fall nun einmal und eine Standard SD-Karte verwendet.
Läuft zwar aber ich werde die Karte noch gegen die von Wago tauschen wenn ich nochmal an die Anlage komme. Sicher ist sicher.

Wenn Du die SD-Karte verwendest wird alles auf dieser gespeichert und der Controller bleibt, soviel ich gesehen habe, leer.
Du könntest also alles auf die Karte speichern, diese dem Kunden schicken und der steckt die in den Controller und macht einen Neustart, damit das Programm von der Karte verwendet wird.
Ist aber eine teuere Angelegenheit, wenn Du die Wago Karte verwendest, außerdem kann er die Karte kopieren und in x neue Controller stecken.

Retain/Persistent Variablen sind auch auf der SD-Karte, bei einem Tausch dieser hast Du hier wieder die Initialisierungswerte.

Bin mir nicht sicher, ob das deinen Vorstellungen entspricht.
 
hi nochmal,

schon mal danke für die auskunft.
Es wäre soweit alles kein großes Problem, da ich meistens nur Sonderprojekte habe, wobei hier kein Mensch einen Nutzen aus dem kopieren der Karte ziehen könnte, geschweige denn überhaupt auf die Idee kommen würde.

Retain/Persistent Variablen sind auch auf der SD-Karte, bei einem Tausch dieser hast Du hier wieder die Initialisierungswerte.

Ist es dadurch auch möglich, die letzten Werte der Retain/Persistent Variablen auf der Karte abzulesen?

Bisher ist es eigentlich genau das richtige :)

Grüße,
Flo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Flo,

Ist es dadurch auch möglich, die letzten Werte der Retain/Persistent Variablen auf der Karte abzulesen?

im PLC Browser gibt es den Befehl "saveretain" dann wird eine Datei mit den Werten angelegt.
Was und wie das da drin steht weiß ich nicht.
Müsstes mal "rein schauen" was drin steht und ob du damti was anfangen kannst.
Müsste aber bei SD-Kartentausch sprich Programmtausch auch der Kunde machen.

Schöne Grüße,
Daniel
 
PS: Den Kopierschutz für das Programm kann man auch durch das Auslesen der MAC ID realisieren. Damit einfach eine Bedingung für das gesamte Projekt schaffen.
 
im PLC Browser gibt es den Befehl "saveretain" dann wird eine Datei mit den Werten angelegt.

Hi nochmal,

habe den Befehl eingegeben, eine Datai wird auch angelegt, aber ich weiß nciht, wo.
Habe im FTP mal unter allen Ordnern gesucht, aber nichts gefunden. Habe hier eine 750-881.

Grüße,
Florian
 