Kommunikationprobleme zwischen Wago und Eaton

phil122

Level-1
Beiträge
26
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe eine Wago SPS 750-871 und ein Eaton Panel XV-102-D8-57TVRC-10 und habe diese über Ethernet verbunden.

Leider gibt es Probleme bei dem Datenaustausch ( Fehlermeldung auf dem Panel)

Ping-Test habe ich schon ausgeführt funktioniert.

Ich habe als Kommunikaitonsweg Codesys bei Galileo ausgewählt und das Port auf 2455 umgestellt.

Sonst habe ich nichts geändert. Habe ich vieleicht was vergessen ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
habe das Problem gelöst .... Bei der Wago muss "Symsboltabelle senden" aktiviert sein ....
habe es zwar mal gelesen und aktiviert, aber wieso auch immer war es wieder deaktiviert :D

Trozdem Danke !
 
Zurück
Oben