    Hallo
    ich habe folgendes Problem in der Steuerungskonfiguration der Codesys wird am Ausgang der Klemme 100 angezeigt, messe ich nun aber am Ausgnag besagter Klemme so sind dort 0V. Wenn ich den Knoten mit der IO Check im Controllmodus betreibe kann ich 10v an den Ausgang bringen. ansonsten funktionirt die Komplette Steuerung einwadfrei nur diese Klemme nicht.

    Zitieren Zitieren Wago Klemme 750 550 keien 10V am Ausgang  

  2. #2
    Registriert seit
    22.11.2009
    Ort
    OWL
    Beiträge
    31
    Danke
    1
    Erhielt 7 Danke für 5 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,

    die Klemme gibt erst bei 32764 10V aus... Bei 100 sind es 0,03V..