Thema: Wago 750-881 Einschränkungen im Funktionsumfang

  1. #1
    Registriert seit
    04.07.2005
    Beiträge
    817
    Danke
    54
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi!

    Ich hab in meinem Codesys Projekt eine Alarmkonfig und ein paar Trends, beide funktionieren in der Webvisu nicht, die Alarmkonfig jedoch in der Simulation schon!

    Hab nun folgendes im Handbuch zur 750-881 gefunden: Verschiedene Optionen der komplexen Visualisierungsobjekte „Alarm“ und
    „Trend“ sind ausschließlich in der Einstellung „HMI“ verfügbar.


    Nun ist klar warum es nicht funktioniert, kann man nun auf "HMI" umschalten damit es in der Webvisu trotzdem funktioniert?? Bzw. wo findet man diese Einstellung??

    Unter Ressourcen --> Zielsystemeinstellung --> unter Visualisierung kann man den Haken nur bei der Web-Visualisierung setzen.
    mfg andi

    Was nicht passt, wird passend gemacht!
    Zitieren Zitieren Wago 750-881 Einschränkungen im Funktionsumfang  

  2. #2
    Registriert seit
    22.09.2004
    Ort
    TRIEBEN
    Beiträge
    150
    Danke
    5
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge

    Standard

    Hallo
    schau mal dieses Thema an: "Probleme mit der Alarmtabelle von CoDeSys (Wago SPS)"

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu riesermauf für den nützlichen Beitrag:

    MRT (06.05.2013)

  4. #3
    MRT ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.07.2005
    Beiträge
    817
    Danke
    54
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge

    Standard

    Hallo
    habe jetzt mit dem Wago Support mein Problem lösen können.
    Ich habe mir die aktuelle CoDeSys Version 2.3.9.35 von Wago installiert
    und nur eine Alarmgruppe angelegt und das Häkchen bei Alarmbehandlung
    innerhalb der Steuerung gesetzt. dann musste ich noch in der Taskkonfiguration
    einen neuen Task (PLC_PRG) anlegen mit t#20ms.
    Kannst du mir sagen wo ich das Kästchen finde wo ich den Haken setzen kann??

    PLC_PRG hab ich sowieso in der Taskkonfiguration!!
    mfg andi

    Was nicht passt, wird passend gemacht!

  5. #4
    MRT ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.07.2005
    Beiträge
    817
    Danke
    54
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge

    Standard

    Ok habs gefunden, danke!!

    Hab gesehen du bist aus Trieben!! Trieben in da Steiermark??
    mfg andi

    Was nicht passt, wird passend gemacht!

  6. #5
    Registriert seit
    22.09.2004
    Ort
    TRIEBEN
    Beiträge
    150
    Danke
    5
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge

    Standard

    Hallo MRT

    jo in da Steiermork

    Ich hoffe die Alarme funktionieren nun.

  7. #6
    MRT ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.07.2005
    Beiträge
    817
    Danke
    54
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ja ich hoffe auch!

    Das seh ich erst am freitag!!!

    Ich wohn auf da anderen seiten vom triebener!!

Ähnliche Themen

  1. Wago 750-881
    Von msbes im Forum WAGO
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.03.2013, 17:46
  2. Wago 750-881 keineKommunikation
    Von rheumakay im Forum WAGO
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.10.2012, 06:23
  3. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 07.10.2012, 12:30
  4. Suche WAGO 750-881 ...
    Von dast im Forum Suche - Biete
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.06.2012, 09:20
  5. Suche WAGO 750-841, 750-871 oder 750-881
    Von Controllfreak im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.10.2011, 11:19

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •