Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: Wago Cotroller 750-842 mit Koppler 750-342 verbinden und Werte schreiben

  1. #1
    Registriert seit
    02.07.2010
    Beiträge
    115
    Danke
    17
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich habe wie oben beschrieben einen Ethernetcontroller 750-842 und will diesen mit dem Koppler 750-342 verbinden.
    Datzu habe ich die Modbus_Ethernet_04.lib geladen und mit der Funktion ETHERNET_MODBUSMASTER_UDP will ich nun Werte schreiben und lesen.
    An dem Koppler hänen 8 DI und 8 DO

    Habe den Baustein folgendermaßen aufgerufen:

    ipadress = '192.168.2.160'
    wPort = 502
    bunitid = 0
    functioncode = 23
    wreadadress = 0
    wreadquantity = 1
    ptreaddata = adr(variableword)
    wwriteadress = 0
    wwritequantity = 1
    ptsenddata = adr(variableword)
    xstart = true
    reset = false
    timeout = t#500ms

    werror gibt 502 aus

    Die Funktion gibt den Fehler 502 zurück.
    Weiß nicht was das für ein Fehler ist taucht in der Beschreibung von Wago nirgends auf.

    Kennt von euch jemand den Fehler oder hat eine Idee was falsch sein könnte.

    Viele Grüße

    Bernd
    Zitieren Zitieren Wago Cotroller 750-842 mit Koppler 750-342 verbinden und Werte schreiben  

  2. #2
    Registriert seit
    12.03.2012
    Beiträge
    52
    Danke
    1
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo bernd81,

    du kannst keine physikalischen Eingänge per Modbus beschreiben (s. wWriteAdress = 0 bei FC23!). Die physikalischen Ausgänge die du ansteuern möchtest gehen ab 512 (= 0x200) los. D.h. setzte wWriteAdress mal auf 512 und probier' es dann.

Ähnliche Themen

  1. Wago 750-871 <-> Modbus <-> Wago 750-342
    Von XX5198 im Forum WAGO
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.04.2013, 20:19
  2. Verkaufe Wago 750-842 + 750-556 + 750-403 + 750-504
    Von kaiuweb im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.12.2012, 12:16
  3. WAGO 750-841 langsamer als 750-842 ?
    Von rene77 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.03.2012, 14:35
  4. Wago 750-842 email programm schreiben
    Von fughulu im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.12.2010, 16:10
  5. ModbusMaster mit WAGO 750-842
    Von April im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.12.2009, 18:11

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •