Bis anhin haben wir alle unsere kleinen Anlagen mit Wago 750 Koppler ausgestattet und mit codesys programmiert.
Nun wurde der Entscheid gefällt, auf Beckhoff umzusteigen.
Meine Frage kann der Baustein aus der Wagobibliothek „PID“ für Beckhoff verwendet werden?

Wir haben den so „schön“ eingeführt, dass ein Umstieg auf den FT_PID von oscat nicht gewünscht wäre und 300 Euro wäre zuviel

Ich habs mal ausprobiert und auf den ersten Blick läuft das Ganze. Mir fehlen aber zur Zeit die Hintergründe von codesys - Twincat 2 wie das zusammenhängt.
 
Beckhoff verwendet ein eigenes Laufzeitsystem, aber die Entwicklungsumgebung ist CoDeSys. Bibliotheken anderer Hersteller sollten also auch auf Beckhoff laufen, solange sie keine Hardwareabhängigkeiten aufweisen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ich bin mir ja jetzt nich wirklich 100 Pro sicher, ob das auf konkret diese Lib zutrifft.
Aber für gewöhnlich hat Wago seine Bibliothekten mit TargetIDs auch an entsprechende Wago-Hardware gebunden.
Das wird beim Compiler-Lauf von Codesys entsprechend kontrolliert.

Ich hatte das Problem schon einige male, bei "neuen" Controllern mit relativ "alten" Bibliotheken, hier wurde dann meistens von Wago-Support kurzfristig eine entsprechende freigegebene Version bereitgestellt.

Fazit:
Ich würde mir nicht allzu große Hoffnungen machen.

Mfg
Manuel
 