Thema: WAGO 750-460 parametrieren!

  1. #1
    Registriert seit
    05.01.2014
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Zusammen,

    ich habe als Haussteuerung eine WAGO 750-881. Zur Temperaturerfassung habe ich PT-1000 Sensoren an 750-460 Eingangsklemmen.
    Jetzt wollte ich mit WAGI IO-Check-3 die Klemme parametrieren komme aber nicht auf die Einstellungen. Ich kann nur die Temperatur der einzelnen Sensoren ansehen.
    Das Feld der Einstellungen ist Ausgegraut.

    Kann mir jemand sagen was ich falsch mache und wie ich den Controller einstellen muss um die Parameterseite aufzurufen.

    Vielen Dank im Voraus.

    Gruß
    Thorsten
    Zitieren Zitieren WAGO 750-460 parametrieren!  

  2. #2
    Registriert seit
    12.03.2012
    Beiträge
    52
    Danke
    1
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Hi thorsten,

    die 750-460 ist nicht konfigurierbar, deswegen ist "Einstellungen" in IO Check ausgegraut. Wenn du konfigurieren willst, brauchst du beispielsweise die 750-461/003-000 oder die 750-464.
    Bei PT1000 an 460 brauchst du die Variante 750-460/000-003...

    Gruß

  3. #3
    thorsten_s ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.01.2014
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    hallo @lex,

    vielen Dank für die Information. Habe gerade aber nochmal nachgesehen wie die genaue Bezeichnung der Module ist, es sind beide 750-460/000-003.
    Im Anhang habe ich ein Bildschirmabzug von IO-Check angefügt. Das Modul zeigt mit einem 1000 Ohm Widerstand im Bad -4,6°C und mit dem Widerstand direkt an der Steuerung -4,9°C.

    Kann das am Widerstand liegen?

    Gruß
    Thorsten
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  4. #4
    Registriert seit
    22.11.2009
    Ort
    OWL
    Beiträge
    31
    Danke
    1
    Erhielt 7 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Hi Thorsten,
    wie genau ist denn dein Widerstand ?! Dazu kommt ein kl. "Messfehler" der Karte. Einen Abgleich für deine PT1000 könntest du einfach im CoDeSys druchführen...

    Viele Grüße
    Benny

  5. #5
    thorsten_s ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.01.2014
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Benny,

    habe den Widerstand mit meinem Messgerät nachgemessen, er hat 987 Ohm.
    Habe noch einen anderen Widerstand gefunden, nachgemessen hat dieser 1002 Ohm.

    Habe jetzt folgende Werte:
    Widerstand 1002 Ohm an der Steuerung -1°C, am Kabel im Bad -0,5°C
    Widerstand 987 Ohm an der Steuerung -4,9°C, am Kabel im Bad -4,6°C

    Das Messgerät mit dem ich die Widerstände gemessen habe ist aber auch kein geeichtes Gerät.

    Wie meinst Du das mit dem Abgleich in CoDeSys?

    Gruß
    Thorsten

  6. #6
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von thorsten_s Beitrag anzeigen
    Wie meinst Du das mit dem Abgleich in CoDeSys?
    Zum Wert einen Offset addieren ... myWert = AIBGR + 5 ; z.B.
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

Ähnliche Themen

  1. Verkaufe Wago 750-842 + 750-556 + 750-403 + 750-504
    Von kaiuweb im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.12.2012, 12:16
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.12.2011, 22:39
  3. Wago 750-464 parametrieren über Registerkommunikation
    Von Hetschi im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.11.2010, 10:42
  4. Raumbediengerät an Wago 750-460
    Von waeze im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.03.2009, 07:55
  5. PT1000 an WAGO 7850-460 zeigt unlogische Werte an??
    Von mike55 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.09.2007, 23:30

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •