Hallo zusammen,

ich habe ein Problem und hoffe auf Hilfe...
Ich habe eine Wago Steuerung mit einer programmierbaren seriellen Schnittstelle 750-652.
Als Raumsensor möchte ich den Thermokon Thanos einsetzen.
Momentan hab ich es soweit, dass ich in der Visu die aktuelle Temperatur angezeigt bekomme und einige Buttons nutzen kann.
Leider komm ich nicht klar wie ich eine Adresse aus dem Thanos auslesen kann....
Ich möchte Beispielsweise einen Sollwert vorgeben und meine Heizungssteuerung soll hochheizen bis dieser erreicht ist. Der Thermokon hat Sollwert und der Istwert wird ja angezeigt....
Ich weiss nur nicht welche Adresse es ist, die mir sagt jetzt heizen und jetzt stopp!
Ich hab bis jetzt auch noch zwecks MODBUS noch keine großen Erfahrung außer die Beispiele (Wetterstation über Modbus) und Thermokon Thanos Standardfunktion in Betrieb genommen drum bitte ich um Nachsicht das ich da nicht so firm bin....



Vielen Dank für Eure Hilfe wäre schön wenn ich Step by Step meiner Haussteuerung näher käme...
 
Hi, hast du dir den Wago Anwendungshinweis für den Thanos schon angesehen ? Die Adressen im Thanos sind Spezifisch, einfach mal in den Spezifikationen von Thermokon schauen.

Ich habe die KNX Version vom Thanos verbaut, ich frage nur den Ist und Sollwert für die Regelung ab. Den EZR habe ich im Wago Controller Programmiert.

http://www.wago.de/service/download...istent_cms_de&lang=de#appnotedetailsa500500de
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Benjamin ich hab die Anwendungshinweis durchgelesen wie machst du die Abfrage vom Sollwert?? Und wie kann man die Tasten den Ausgängen zuordnen? Ein Teil funktioniert aber leider nicht alle...

Wäre für Hilfe sehr dankbar
 
Hat geklappt hab jetzt Ist und Sollwertparameter gefunden und ausgelesen. Dann mittels GT Baustein verglichen und einen Ausgang beschalten !! Funzt wie gewünscht !! Danke nochmal
 
Hallo,

habe an einer 750-652 Klemme 3 Thanos Geräte schon seit geraumer Zeit in Betrieb. Nun wollte ich heute noch ein viertes einbinden, allerdings bricht mir hier die Verbindung zusammen. Habe beide Enden mit einem 120Ohm widerstand abgeschlossen und auch schon sämtliche Variationen der Verdrahtung durchprobiert. Die Einstellungen habe ich unten angehängt. Es sollte doch möglich sein mehr als 3 Thanos an der klemme zu betreiben, oder?

Gruß NSN

750-652.JPG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo NSN
Habe demnächst die Aufgabe eine Wago mit 5 Thanos S Geräten in Betrieb zu nehmen. Hast du dein Problem gelöst / hat sich erledigt oder erwarten mich dann Schwierigkeiten wegen der Anzahl? :confused:
Holger
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo holgermaik,

ich habe 5 Thanos seit über einem Jahr laufen. Der Fehler lag wohl in der Verdrahtung, hatte alles neu aufgebaut und es lief auf Anhieb....

Um die Serielle Klemme zu konfigurieren brauchst du die Wago I/O Check


VG
NSN
 