Thema: Wago 750-849 als Modbus-Gateway

  1. #1
    Registriert seit
    05.02.2014
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich bin Grade dabei Temperatur und Volumenstromwerte aus einer Lüftungsanlage die als Modbus-Slave fungiert auszulesen und steh im moment etwas auf dem schlauch. Bin soweit das die Kommunikation keinen Error mehr bringt ich aber nur 0er werte bekomme. Die Programmierung hab ich mal Abfotografiert um zu Zeigen wie ich das Ganze bisher realisiert habe. Vielleicht könnt ihr mir da ja weiterhelfen da ich auf dem gebiet Serielle schnittstelle und Codesys sehr neu bin.

    Verbaut ist ein Wago Controller 750-849 und die Serielle Schnittstelle 750-652.
    Die Lüftungsanlage ist folgendermaßen Parametriert:

    Modbusadresse: 1
    Baudrate: 9600
    Stopbits: 2
    Parität: Ungerade
    Register Temperaturwert: 7 (Input Register)

    Verkabelung ist wie in der Anleitung der Serriellen Schnittstelle erfolgt.
    Codesys Version 2.3

    Schonmal danke im Vorraus für eure Antworten

    Gruß Sneev
    Programm.jpg
    Zitieren Zitieren Wago 750-849 als Modbus-Gateway  

  2. #2
    Sneev ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.02.2014
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.

  3. #3
    Sneev ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.02.2014
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    still looking for help

  4. #4
    Registriert seit
    07.11.2010
    Beiträge
    132
    Danke
    4
    Erhielt 18 Danke für 18 Beiträge

    Standard

    Versteht die lueftungsanlage den auch functionscode 4 ? Nicht jedes modbus geraet versteht jede funktion.

  5. #5
    Registriert seit
    10.05.2005
    Beiträge
    2.005
    Danke
    220
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge

    Standard

    Hi

    Was steht im ERROR / MB_ERROR ??
    Karl

  6. #6
    Sneev ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.02.2014
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ist kein Error eingetragen, Laut datenblatt vom Hersteller versteht sie diesen. Ich hab im moment das gefühl das die lüftungsanlagensteuerung nen treffer hat da sie wenn ich die modbus kommunikation einschalte ab und an einfach aussteigt

  7. #7
    Sneev ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.02.2014
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Jetzt bekomm ich endlich mal wenigstens nen error: MB_EXTENDED_SLAVE_ERROR

    kann nur leider nix damit anfangen. bitte um hilfe

  8. #8
    Registriert seit
    26.05.2011
    Beiträge
    60
    Danke
    5
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    so wird das nichts, der Eingang Startfunktion setzt sich automatisch nach Abarbeitung zurück und dann macht der Baustein nichts mehr.
    Als Test bau mal einen Blinker an den Eingang.

    Hast Du dir die Anwendungshinweise von WAGO zum Tema Modbus Master schon angeschaut?

    Gruß

    Frank

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.04.2016, 23:38
  2. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 01.09.2015, 22:36
  3. Anfänger - Haussteuerung mit WAGO 750-849
    Von IceWeasel im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.02.2012, 23:24
  4. Werkspasswort Wago 750-849 Web-Based-Management
    Von xinix im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.06.2011, 13:14
  5. WAGO 750-849 mit CoDeSys
    Von boheck im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.03.2009, 20:36

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •