Wago 750-849 als Modbus-Gateway

Sneev

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich bin Grade dabei Temperatur und Volumenstromwerte aus einer Lüftungsanlage die als Modbus-Slave fungiert auszulesen und steh im moment etwas auf dem schlauch. Bin soweit das die Kommunikation keinen Error mehr bringt ich aber nur 0er werte bekomme. Die Programmierung hab ich mal Abfotografiert um zu Zeigen wie ich das Ganze bisher realisiert habe. Vielleicht könnt ihr mir da ja weiterhelfen da ich auf dem gebiet Serielle schnittstelle und Codesys sehr neu bin.

Verbaut ist ein Wago Controller 750-849 und die Serielle Schnittstelle 750-652.
Die Lüftungsanlage ist folgendermaßen Parametriert:

Modbusadresse: 1
Baudrate: 9600
Stopbits: 2
Parität: Ungerade
Register Temperaturwert: 7 (Input Register)

Verkabelung ist wie in der Anleitung der Serriellen Schnittstelle erfolgt.
Codesys Version 2.3

Schonmal danke im Vorraus für eure Antworten

Gruß Sneev
Programm.jpg
 
Versteht die lueftungsanlage den auch functionscode 4 ? Nicht jedes modbus geraet versteht jede funktion.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist kein Error eingetragen, Laut datenblatt vom Hersteller versteht sie diesen. Ich hab im moment das gefühl das die lüftungsanlagensteuerung nen treffer hat da sie wenn ich die modbus kommunikation einschalte ab und an einfach aussteigt
 
Jetzt bekomm ich endlich mal wenigstens nen error: MB_EXTENDED_SLAVE_ERROR

kann nur leider nix damit anfangen. bitte um hilfe
 
Hallo,
so wird das nichts, der Eingang Startfunktion setzt sich automatisch nach Abarbeitung zurück und dann macht der Baustein nichts mehr.
Als Test bau mal einen Blinker an den Eingang.

Hast Du dir die Anwendungshinweise von WAGO zum Tema Modbus Master schon angeschaut?

Gruß

Frank
 