Guten abend,

Ich kämpfe gerade wieder einmal mit meiner neu erworbenen Wago Steuerung. Ich habe mir eine kleine Jalousie Steuerung zusammen gebastelt und schon stehe ich vor dem ersten Problem. Ich übersetze mein Programm und es wird abgebrochen mit dem Fehler das zu viele Bausteine übersetzt worden sind. Ich habe die Zahl von 1023 auf 1100 erhöht, Mich in die Simulation eingeloggt und gestartet. Wenn ich nun die Jalousie nach oben oder unten steuere funktioniert alles.
Versuche ich nun offline unter Optionen die unbenutzten auszuschließen klappt das offensichtlich auch. Ich habe nur noch 58 Bausteine. Logge ich mich nun ein, beginnen die zwei Ausgänge das flackern an. Dieses Verhalten ist reproduzierbar.

Ach ja, es handelt sich um die blind_input und blind_output Bausteine. Diese sind in cfc so wie auch in der Beschreibung verknüpft.

Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken.

Sps-freak

Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
 
Hallo,
Codesys-->Ressourcen-->Zielsystemeinstellungen-->Speicheraufteilung unter Global /pro Segment und Anzahl von Bausteinen folgende Kombinationen einstellen:


Bausteinanzahl / Segmentgröße
1023 / 16#3D000
1364 / 16#3C000
1705 / 16#3B000
2046 / 16#3A000
2387 / 16#39000
2728 / 16#38000

Gruß,
Rayk
 
Sie benutzen OSCAT weil die haben grosse lib?
wenn man funktionen wischt dan geht es manchmal nicht gut mit zeiten und unterfunctionen. die BLIND blocken brauchen viel extras
ich brauche mehr info (zum beispiel das program als export und die libs die sie benutzen)
 