WAGO HLK Anlagenmakros Programmieren?

Ich bin geradeecht am rande der Verzweifelung.
Ich habe nun aus Spaß mal eine Config tralala Visu (die auch dem Makro entspricht) einfach mal PLC_VISU umbenannt.
Die sollte dann ja zumindest angezeigt werden.
Nachdem sich dann aber knapp 5 min das Java Logo gedreht hat, passiert gar nix.
2014-10-15 Visu.jpg
Genauso sagt er mir eine Warnung das eine Platzhaltervisualisierung nicht von einer Hauptvisualisierung verwendet wird.....
Wo kann ich denn einer Visualisierung sagen das sie keine Platzhalterfunktion mehr hat?!?
Sorry aber ich steh echt aufm Schlauch.
Marc...
 
Das funktioniert so nicht du must eine visu erstellen und dann diese makro visu dort einfügen als visualisierungelement ein direkter verweis auf makro geht nicht den das sind keine eigenständige visus.
deshalb auvh deine fehlermeldung mit platzhalter...und Hauptvisualisierung!!;)
 
Hey. Danke!
Das habe ich verstanden.
Kannst du mir helfen bei der Geschichte mit der Steuerung über eine Visualisierung?
Das Objekt liefert Daten (Kennline, kurve,..) und die solen in der Visu dargestellt werden... Ich weiß nur nich wie?!
Bestimmt über die Programmierbarkeit von Visus mit der SysLibVisu oder?
Wenn ja, hab ich nur ein Problem, er sagt mir nun das er den Variabel TypVisualObjectType nicht kennt??!?
Meine nerven liegen echt blank. :(

Danke
Marc...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hier das bsp. von dingo

in Deiner Visualisierung fügst Du ein Zoom auf ein Visualisierungs- Makro ein.

Hier habe ich FbPumpFC in einem Beispiel PLC_PRG als FbPumpFC_01 deklariert.
In der Visualisierung PLC_Visu habe ich ein Zoom auf ConfigPumpFC eingefügt.

Mit der Auswahl <Platzhalter> & im Feld "Ersetzung" kann man mit <F2> die Eingabehilfe aufrufen, hier sucht man "PLC_PRG.FbPumpFC_01.typConfigPumpFC", ...ja richtig suchen unter den Millionen Variablen!

Mit OK bestätigen, jetzt Simulation anwählen & nun sollten in Deiner Visualisierung die Richtigen Variablen angezeigt werden.

MfG aus OWL
Dingo
 
Ja da habe ich verstanden.
Ich habe gerade gemerkt, dass die entsprechenden Datentypen eines Bausteins aus der Bibliothek nicht mit hinzugefügt werden.
Das kann ja schon des Rätsels Lösung sein.
Weißt du warum das nicht automatisch geschieht? Oder muss ich die alle Manuell eintragen?
Marc...
 
Wenn du die Bausteine zu den Makros meinst, ja die musst du mit den einzelnen werten entsprechend belegen,eingang oder ausgang anklicken und über f2 dann die entspechende variable auswählen.
 
Ah... Nun habe ich es...
Man soll auch in der Zoom Zeile, darunter das "Platzhalter" Kästchen nehmen und nicht im eigentlichen "gezoomten" Stein.
Danke!
 
Hallo Marcja;

hast du es hinbekommen,
hab mal bei mir auch getsestet bekomme allerdings mit den Var_in_out probleme wie hast du die jetzt genau deklariert?
mir fehlt der typconfigStartStopOptimization das wird nicht angezeigt bei meiner visu?
Gruss

Robin
 
Zuletzt bearbeitet:
Mal ne andere Frage.
Wie realisiere ich denn am einfachsten einen Differenzschalter?
Also, wenn Temp 1 > z.b. 40°, dann ausgang auf true, wenn <40° dann ausgang auf false?
Gibts da was einfaches?!
Vielleicht sehe ich auch gerade den Wald vor lauter bäumen nicht mehr, bei den ganzen beschreibungen die ich gerade auf habe..
Danke shcon einmal im Voraus
gruß marc...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen.
Ich hab alles soweit hinbekommen. *freu
Nur 2 Kleinigkeiten habe ich.
Und zwar kann ich ind er Webvisu 3 Parameter nicht einstellen, wie sie in der Beschriebung stehen.
Und zwar z.b. die Laufzeit des einen reglers. keine Ahnung... Siehe bild.
Des weiteren habe ich den Wago Scheduler eingefügt.
In Codesys und der Simulation funktioniert alles prima, nur auf der Web Oberfläche kann ich keine Zeiten einstellen!
Weiß jemand woran das liegen könnte?
Auch meine selbst eingefügten Bitmaps werden nicht dargestellt..:(

Danke schon einmal für die Tipps...2014-10-17 Anzeige Visu.jpg
 
Hallo,

ich möchte das heizkreismakro 01 verwenden und habe die variablen alle deklariert und läuft auch soweit.
aber wie kann die die zugehörige visu verwenden? muss ich hier alle variablen einzeln zuordnen oder geht das nur mit dem Platzhalter?!
 
Zurück