Hallo,
ich möchte mit meiner Wago Steuerung Daten von einer Siemens/VIPA-Steuerung abgreifen. Ich suche hierfür nach Bibliotheken die die Kommunikation bereitstellen. Wago benutzt den ModbusOnTCP-Protokoll und die Siemens Steuerung den RFC1006-Protokoll.

Es wäre toll wenn jemand mir hier dabei hilft und berät.

Gruß
 
Bin leider zzt im Urlaub habe das aber so erledigt wie du das haben willst. Ab dem 16 könnte ich dir weiter helfen oder mal schauen ob ich vorher an die Sachen dran komme. Alternativ sprich mal den Wago Support an (Anruf) die haben mir damals auch weitergeholfen.
 
Ich hatte mal bei Oscat einen Baustein für die Network-Library eingereicht, mit dem man aufsetzend auf den TCP-Bausteinen der Oscat-Bibliothek Daten aus einer S7 lesen und schreiben kann, ohne dass dazu bei der S7 etwas projektiert oder programmiert werden muss. Ich habe von Oscat aber keine Rückmeldung erhalten, selber hab ich es nur mit Beckhoff Hardware (BC und PC-Runtime) getestet.
 
Du kannst dir auch ein eigenes Protokoll zusammenstellen und dann das ganze über TCP abwickeln.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hatte mal bei Oscat einen Baustein für die Network-Library eingereicht, mit dem man aufsetzend auf den TCP-Bausteinen der Oscat-Bibliothek Daten aus einer S7 lesen und schreiben kann, ohne dass dazu bei der S7 etwas projektiert oder programmiert werden muss. Ich habe von Oscat aber keine Rückmeldung erhalten, selber hab ich es nur mit Beckhoff Hardware (BC und PC-Runtime) getestet.
Könntest du deine Bibliothek uns zu Verfügung stellen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Kollegen,

die WagoLibDB gibt es nur über den Wago Support. Sie wird nicht zum Download angeboten. Lässt sich aber problemlos anfordern.
Bezüglich der Modbus TCP/UDP Variante, auch dort bietet Wago S7 Modbus Bausteine an. Diese sind ebenfalls kostenfrei beim Support erhältlich.
Auf den neuen Siemens CPU's (1200/1500) sind bereits nativ Modbus Bausteine implementiert.

Gruß rocKay
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

am S7 Programm musst du prinzipiell nichts machen. Man gibt in der WAGO die IP der S7 und den Datenbereich den du beschreiben bzw. lesen möchtest. Ist auch ein Beispiel und ne gute Beschreibung dabei.