Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei meine 750-881 für die Jalousien und Rollläden zu programmieren. Dummerweise musste ich feststellen, dass die verbauten Hella Jalousien in der sogenannten Ausstattungsvariante Arbeitsstellung geliefert wurden. Im Vorfeld hatte ich mir keine Gedanken darübr gemacht. Doch jetzt beim Programmieren ist mir aufgefallen, dass die Jalousien in dieser Variante mit 50° geöffneten Lamellen herunterfahren und erst nach kurzem erneuten Hochfahren und anschließendem Runterfahren gänzlich geschlossen werden können.
Im "Handbetrieb" ist diese Variante ja noch ganz okay. Wie kann ich dies jedoch in einem zeitgesteuerten Automatikablauf umsetzen? Hierfür müsste ich ja fast mehrere Timerbausteine verwenden. Einer zum Herunterfahren, der nächste zum kurzen Hochfahren und der dritte letztendlich zum kompletten Abdunkeln.
Oder gibt es hierfür eine einfachere und abgekürzte Variante?
 
hi,
ich hatte letztes jahr das gleiche problem (schlotterer).
bei mir lies es sich durch das entfernen einer mechanischen sperre am jalousienmotor umstellen.
bis der monteur draufkam mußte ich eine lösung per sps finden.
ich verwende die oscat bausteine blind_input und blind_control.
dort kann man bestimmte stellungen direkt vorgeben (POS und ANG), wenn der rollo/raffstore einmal kalibriert ist.
schau mal, ob dir das weiterhilft
grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten morgen, ich hätte dazu eine ähnliche frage. Meine außen liegenden Jalousien fahren waagerecht ( - ) nach unten. Unten angekommen werden diese in Position gebracht. ( \ ). Nun meine frage: beim nach oben fahren werden diese auch in diese Stellung ( / ) gebracht. Wird dies in die Berechnung des blind_control Bausteins mit einbezogen oder ist die Zeit nur die Zeit zwischen - und \ ?

Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken.

Danke.
 
hi,
ich hatte letztes jahr das gleiche problem (schlotterer).
bei mir lies es sich durch das entfernen einer mechanischen sperre am jalousienmotor umstellen.
bis der monteur draufkam mußte ich eine lösung per sps finden.
ich verwende die oscat bausteine blind_input und blind_control.
dort kann man bestimmte stellungen direkt vorgeben (POS und ANG), wenn der rollo/raffstore einmal kalibriert ist.
schau mal, ob dir das weiterhilft
grüße

Benötige ich für die Bausteine blind_input und blind_control dann eine Rückmeldung der Jalousie oder wie funktioniert die Kalibrierung? Ich habe jeweils nur vieradrige Kabel (PE, N, AUF, AB) verbaut, somit ist eine Auswertung des aktuellen Lamellenstandes wohl nicht machbar, oder?
 
hi, schaut doch bitte mal in der doku zum blind_control nach (RTFM;-):
PI : BYTE (Vorgabe der Position)
AI : BYTE (Vorgabe des Lamellenwinkels)
T_UD : TIME (Zeit zum Hochfahren von 0 .. 255)
T_ANGLE : TIME (Zeit um den Lamellenwinkel von 0 .. 255 zu verstellen)
Für die T_ müsst ihr ne stoppuhr nehmen und ggf. für jede unterschiedlich lange raffstores entsprechende werte ermitteln und parametrieren/feinjustieren.
ich habe dafür ne eigene seite in der visu spendiert.
wenn euer prog dann weiss, wie lange die fahrtzeiten für rauf/runter und -/ sind, dann könnte ihr mit pi und ai machen was ihr wollt, z.b.: beschattung mit pi mit 80% zu und ai nach sonnenhöhe nachfahren.
@api: die kalibrierung macht der baustein jedes mal automatisch, wenn ganz hoch oder runter gefahren wird (255 oder 0) - ich habe auch nicht mehr adern zu den motoren.
@SPS-freak1: würde mich wundern, wenn die raffstores oben in / geparkt würden...?
die laufzeiten von T_UD und T_Angle sind jedenfalls unabhängig von einander s.o.
hilft das?
grüße
 