Wago 750-841 Verlust IP-Adresse

PiceaAbies

Level-1
Beiträge
40
Reaktionspunkte
11
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

an einer Wago 750-841 scheint die IP-Adresse "verloren gegangen" zu sein. Ein an die Schnittstelle angeschlossenes Panel meldet keine Verbindung, das Panel/Kabel ist aber OK (wurde schon getauscht). Nach Aus/Einschalten der Steuerung gleicher Fehler, das SPS-programm läuft aber. Ich komme auch nicht mehr mit CoDeSys über die Schnittstellle an die Steuerung.
Anpingen ebenfalls erfolglos.
Mit dem BootP-Server scheint zwar die Adresse geschrieben zu werden, siehe Anhang, aber trotzdem keine Verbindung.


Anhang anzeigen Zwischenablage01.jpg
Gibts da noch einen Trick wie das Ding wieder zum Leben zu erwecken ist?

Vielen Dank

Grüße
Reini
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

versuchs doch mal mit dem WBM unter "TCP/IP" die IP-Adresse fest zu vergeben, und unter "Ports" musst du "Use IP from EPROM" auswählen.
Mach ich immer so, hatte noch nie Probleme mit verloren gegangen IP-Adressen.
Falls du gar nicht mehr auf den Koppler kommst, mit dem WAGO Ethernet Settings Prog den Koppler auf Werkseinstellung zurück setzen. Müsste dann 192,168.1.x (Dip-Schalter) als Adresse haben.

Grüsse
 
Zurück
Oben