Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: Wago 750-841 Verlust IP-Adresse

  1. #1
    Registriert seit
    29.06.2011
    Beiträge
    39
    Danke
    3
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    an einer Wago 750-841 scheint die IP-Adresse "verloren gegangen" zu sein. Ein an die Schnittstelle angeschlossenes Panel meldet keine Verbindung, das Panel/Kabel ist aber OK (wurde schon getauscht). Nach Aus/Einschalten der Steuerung gleicher Fehler, das SPS-programm läuft aber. Ich komme auch nicht mehr mit CoDeSys über die Schnittstellle an die Steuerung.
    Anpingen ebenfalls erfolglos.
    Mit dem BootP-Server scheint zwar die Adresse geschrieben zu werden, siehe Anhang, aber trotzdem keine Verbindung.


    Zwischenablage01.jpg
    Gibts da noch einen Trick wie das Ding wieder zum Leben zu erwecken ist?

    Vielen Dank

    Grüße
    Reini
    Zitieren Zitieren Wago 750-841 Verlust IP-Adresse  

  2. #2
    Registriert seit
    13.06.2008
    Beiträge
    182
    Danke
    15
    Erhielt 25 Danke für 22 Beiträge

    Standard

    Hängt die Steuerung in einem Netz in dem ein DHCP Server läuft?

  3. #3
    Registriert seit
    29.06.2011
    Beiträge
    39
    Danke
    3
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    kein DHCP, feste IP-Adresse, nur PLC und Panel

    Viele Grüße

    R.

  4. #4
    Registriert seit
    10.05.2005
    Beiträge
    2.005
    Danke
    220
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge

    Standard

    Hi

    Nimm doch mal das (USB) Service-Kabel und lese da die aktuelle Adresse deiner CPU aus.
    Karl

  5. #5
    Registriert seit
    29.06.2011
    Beiträge
    39
    Danke
    3
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    USB-Kabel leider nicht vorhanden

    Gruß

    Reini

  6. #6
    Registriert seit
    09.04.2009
    Beiträge
    17
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    versuchs doch mal mit dem WBM unter "TCP/IP" die IP-Adresse fest zu vergeben, und unter "Ports" musst du "Use IP from EPROM" auswählen.
    Mach ich immer so, hatte noch nie Probleme mit verloren gegangen IP-Adressen.
    Falls du gar nicht mehr auf den Koppler kommst, mit dem WAGO Ethernet Settings Prog den Koppler auf Werkseinstellung zurück setzen. Müsste dann 192,168.1.x (Dip-Schalter) als Adresse haben.

    Grüsse

Ähnliche Themen

  1. Status Abfrage Wago 750-841 und 750-881
    Von De4th4ngel im Forum WAGO
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.09.2014, 15:23
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.06.2013, 15:06
  3. Wago 750-304 mit 750-841 betreiben!
    Von Lekta im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.02.2012, 20:42
  4. Suche WAGO 750-841, 750-871 oder 750-881
    Von Controllfreak im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.10.2011, 11:19
  5. WAGO 750-841 IP Adresse vergeben
    Von 12345x im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 10:57

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •