Guten Abend,
mein letzter Ausflug zu CoDeSys und Wago ist schon wieder 4 Jahre her und ich habe gerade ein paar Startschwierigkeiten. Ich hoffe es kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
Ich habe eine 750-880 und für mein initiales Setup eine 750-400 Eingangsklemme und und eine 750-501 als Ausgang (am Ende natürlich auch den Busabschluss).

Mein PLC_PRG besteht nur aus einem NOT welches Eingang 1 negiert auf Ausgang 1 legt.

In der Simulation funktioniert alles. Ich kann das Programm übertragen (Netzwerk, nicht USB). Ich kann das Programm im Online-Modus starten und sehe auch in der Software das Ausgang 1 durch die Negation eingeschaltet sein sollte. Allerdings passiert nichts an der Hardware am Modul-Ausgang 1, auch nicht wenn ich Hardware-Eingang 1 betätige.
Was mich generell stutzig macht ist dass die LED am Modul nicht an geht wenn ich Eingang 1 betätige. Auch wenn ich Ausgang 1 über ein Force manuell einschalten will wird dieser in der Software zwar als "Ein" (blau) angezeigt, es passiert aber nichts am Ausgangsmodul.

Ich komme über die IP auf die Weboberfläche der 750-880. Dort kann ich keine Fehler erkennen. Auch die Status-LED's am 750-880 sind grün.

Als ich den Controller bekommen habe (neu vom Händler) konnte ich auf der Weboberfläche nicht auf alle Seiten zugreifen, z.B. Modbus. Hier bekam ich eine Fehlermeldung. Ich habe dann über das Tool Wago Ethernet-Settings erst das Dateisystem zurückgesetzt und dann noch mal die Werkseinstellungen geladen und von vorne angefangen. Das brachte aber auch keine Abhilfe.

Der 750-880 hat die Hardware-Version 06 und die Firmware 01.03.13 (05) . Brauche ich möglicherweise ein Firmwareupdate? Das war die Lösung meines Problems bei meinem alten Controller. Ich konnte dazu aber nichts im Internet und hier finden.

Ich vermute es ist einfach ein Anfängerfehler/fehlende Einstellung in CoDeSys von mir weshalb ich nicht direkt mal an Wago geschrieben habe.

Ich bin für jeden Tipp dankbar.

Gruß f4n
 
1. Spannung richtig angeschlossen? 24V/0V für den Controller, und +/- für die Leistungskontakte?
2. SPS gestartet?

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
wieder mal klasse wie schnell einem Amateur wie mir hier geholfen wird! Es war das +/- für die Leistungskontakte!! Autsch... manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Nun funktioniert alles. Vielen Dank an alle und natürlich besonders Manuel :)

Gruß f4n
 