    Hallo zusammen,

    ich bekomme von einem S7-Master einen aktuellen Zeitstempel (DATE_AND_TIME) den ich DT bei CODESYS (WAGO) konvertieren muß.
    Gibt es dazu bereits einen fertigen Baustein?

    Gruß Rainer
    Zitieren Zitieren DATE_AND_TIME von S7 nach WAGO konvertieren  

  2. #2
    Registriert seit
    07.06.2006
    Ort
    Bayern
    Beiträge
    623
    Danke
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge

    Standard

    hier:

    Beckhoff Date and Time an S7

    hatte ich mal für Beckhoff 2 Bausteine gepostet.

    Die sollten auch mit Wago funktionieren.

  3. #3
    Registriert seit
    24.02.2009
    Beiträge
    40
    Danke
    1
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Interessant, nur bekomme ich die Funktion SYSTEMTIME_TO_DT aus der TcUtilities.lib her?
    Die finde ich bei der WAGO-Steuerung nicht.

    Gruß Rainer

  4. #4
    Registriert seit
    07.06.2006
    Ort
    Bayern
    Beiträge
    623
    Danke
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Die Funktion "FuDetailTime_To_DT" aus der Wago Scheduler-Lib sollte das Pendant dazu bei Wago sein.

    Link

    Der Timestruct bei Beckhoff schaut so aus:

    Code:
    TYPE TIMESTRUCT
    STRUCT
       wYear            : WORD;
       wMonth           : WORD;
       wDayOfWeek       : WORD;
       wDay             : WORD;
       wHour            : WORD;
       wMinute          : WORD;
       wSecond          : WORD;
       wMilliseconds    : WORD;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    Wenn du den der Wago beibringst, dann sollte es ausreichen, wenn man in meinem Baustein in der letzten Zeile die Beckhoff-Funktion mit der Wago-Funktion austauscht.
    Wago verwendet für die Uhrdaten zwar BYTE und Beckhoff WORD, das kann man aber ja auch konvertieren.
    Geändert von uncle_tom (17.10.2014 um 13:41 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. DATE_AND_TIME in String konvertieren
    Von toto45 im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 14.03.2012, 13:58
  2. String nach Date_and_Time konvertieren
    Von McFly82 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.08.2011, 14:16
  3. c nach SCL konvertieren
    Von markus.bodlos im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.03.2008, 19:22
  4. S5 nach S7 konvertieren
    Von brossi_lgs im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.12.2005, 17:23
  5. Bosch cl 500 von P5L nach PXO konvertieren
    Von Anonymous im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.03.2005, 21:52

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •