Hallo,
ich habe einen Eltako MS Multisensor und dieser soll an einer Wago RS485 Schnittstelle(750-653) betrieben werden.
Die RS485 hat feste Werte(RS 485/ 9600/ N/ 8/ 1) und kann nicht parametriert werden. Funktioniert das mit der Wetterstation?


Gruß Griel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also wenn du eine wirklich einfache Lösung willst (auch unter beibehaltung der einfachen 750-653):

"http://www.elsner-elektronik.de/modbus.html?&L=2%252520and%2525205%3D6%252520union%252520select%2525200x5E5B7D7E%252520--&tx_bmproducts_pi1[product_uid]=151&cHash=fe19ea25a871480c44804862394c4616"

Die Eltako-Variante davon liest sich jetzt nicht so, als wenn das Protokoll da offen gelegt wäre.

Mfg
Manuel
 
Zuletzt bearbeitet:
Preislich liegen die Wetterstation ja auch weit voneinander entfernt. Und GPS benötige ich nicht.
Würde es mit der Wago 750-653/000-006 gehen? Von der Geschwindigkeit ja, aber sonst auch? Wofür steht die 5 Byte?

Wago 750-653/000-006 RS 485/ 19200/ N/ 8/ 1/ 5 Byte
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wofür steht die 5 Byte?

Die Klemme hat einen Empfangspuffer von 120 Byte und einen Sendepuffer von 16 Byte.
Das steht in der Doku:

Link

Das Prozessabbild der Klemme ist jedoch "nur" 5-Byte gross.
Über das Prozessabbild wird die Klemme mit der SPS verbunden.

Wenn du jetzt Beispielsweise ein Telegramm mit 100 Byte empfangen willst, dann muß man diese 100 Byte in 5 Byte-Blöcken von der Klemme zur SPS übertragen.
Wobei pro SPS-Zyklus dann jeweils nur 5-Byte übertragen werden können. Für die 100-Byte benötigst du dann also 20 Zyklen.
D.h. die Kommunikation zur Klemme muss u.U. in einer Task mit schneller Zykluszeit programmiert sein.
Wenn du beispielsweise mit hohen Baudraten sehr große Datemengen empfangen möchtest, und es nicht schaffst die Daten schnell genug von der Klemme abzuholen, dann verlierst du Telegramme, da der Empfangspuffer der Klemme überläuft.

Die RS485 Elsner-Wetterstation hat ja ca. 60 Byte Nutzdaten.
Die normale RS485-Variante von Elsner sendet jetzt jede Sekunde diese 60-Byte.
Du brauchst jetzt also mit der 5-Byte Klemme 12 Zyklen, um diese 60-Byte einzulesen.
Diese 12-Zyklen müssen dann aber innerhalb von 1 Sekunde erledigt sein.
D.h. die Kommunikation muss in einer schnellen Taskzeit ausprogrammiert sein.

Aus diesem Grund gibt es bei Elsner ja auch eine spezielle Wago-Variante der Wetterstation.
Diese sendet nur alle 3 Sekunden ihre Werte.

Noch sicherer bist du dann mit der Modbus-Variante der Wetterstation, da du bei dieser ja die Geschwindigkeit und die Datenmenge selber in der Hand hast.


Ich würde mir eher die 750-653/003-000 anschaffen - bei dieser Klemme kann man die Schnittstellenparameter frei einstellen.

Es gibt auch noch die 750-652 - die hätte dann ein Prozessabbild von 24 bzw. 48 Byte.
 
Ich habe mir die Wago 750-653/003-000 zugelegt und müsste diese noch parametrieren(19200/ N/ 8/ 1).
Unter CoDeSys finde ich da aber nichts. Geht das etwa nur über die kostenpflichtige Software WAGO-I/O-CHECK 2?
 
Hallo SPS-ler,

ich habe die Elsner Elektronik 30146 P03/3-Modbus Wetterstation für Modbus und die Wago 750-653/003-000 eingebaut. Jetzt in der kalten Jahreszeit wollte ich die Zeit nutzen und die Wetterstation einbinden.
Die Parameter lassen sich mit der
WAGO-I/O-CHECK "3" anpassen. Doch wen ich die Parameter enspiele, zerschieße ich mir die ganze Steuerung.:confused:

Nach der Fehlerursache bin ich auf die 3 und 5 Byte Variante aufmerksam geworden. Die Wago karte ist als 0750-0653/0003-0000#03 RS485 Interface (Adjustable), 3Bytes[VAR] in der Steuerung angelegt, Laut Handbuch sollte es die 5 Byte Version sein. Liegt es daran, dass ich mir die Steuerung bei der Parametrierung zerschieße? Welche Reihenfolge ist die richtige für die Anpassung?

Wäre über einen Tipp sehr erfreut. Damit meine Frauen nicht schon wieder im Dunkeln sitzen:ROFLMAO:
 
Ist mir nicht bekannt das es Alternativen gibt. Aber da kann bestimmt ein Profi genaueres sagen. Ich habe mir die 3 er geholt, ist es auch Wert trotz des relativ hohen Preises.
 
Hallo PladurSPS,

um den Datendurchsatz zu erhöhen, ist sicherlich die 5 Byte Variante der 750-653/003-000 zu empfehlen.

Für die Elsner Wetterstation als Modbus-Variante ist dies jedoch nicht zwingend notwendig, da die Daten zyklisch aus der Wetterstation über den Modbusmaster-Baustein abgefragt bzw. ausgelesen werden.
Für eine fehlerfreie Kommunikation ist jedoch Folgendes zu beachten:
Wenn Du in der Steuerungskonfiguration die 3 Byte (#03) Variante angelegt hast, werden darauf aufbauend alle zusätzlich angelegten I/O Module andressiert. Wenn Du die Prozessabbildgröße mit I/O Check 3 jedoch auf 5 Byte (#05) veränderst, musst Du auch die 5 Byte (#05) Variante in der Steuerungskonfiguration einfügen, da andernfalls die weitere Adressierung der I/O Module nicht mehr passt und sich das ganze Prozessabbild verschiebt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Wago::015533,

als erstes wollte ich mich für eure Entscheidung hier in Forum uns bei Arbeit zu unterstützen bedanken. Ist eine sehr zukunftweisende Entscheidung!

Verstehe ich das richtig, dass durch die Änderung direkt über Steuerungskonfiguration, keine Verschiebung stattfindet. Hatte nämlich als erstes über Steuerungskonfiguration probiert, leider mit dem selben Fehler. Probiere es gerne aber noch ein mal. Sollten sich nicht dabei die Adressen der I/O Module, die nach der 750-653/003-000 Klemme gesteckt sind verändern?

Gruß Eddi
 
Hallo Eddi,


Ich benutze die 750-849 als CPU
und 750-752 als RS485 Klemme an den schon jetzt fast 2Jahre der EltaKo MS hängt.
dazu noch den "FbMeteorologicalStation" Baustein.

und bis jetzt konnte ich noche keine Problme feststellen ;-).


gruß750-849.JPG
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo PaladurSPS,


vielen Dank für das freundliche Feedback.

Die 750-653/003-000 besitzt im Auslieferungszustand (Default) eine Prozessabbildgröße von 3Byte (#3). In diesem Zusammenhang musst Du bezogen auf die korrekte „automatische" Adressierung der weiteren I/O Module auch die 3 Byte (#3) Variante in der Steuerungskonfiguration einfügen.
Wenn Du mir I/O Check 3 die Prozessabbildgröße auf 5 Byte (#5) in der Klemme veränderst, musst Du dementsprechend die 5 Byte (#5) Variante in der Steuerungskonfiguration einfügen.
Nur eine Veränderung in der Steuerungskonfiguration verändert nicht auch die tatsächliche Prozessabbildgröße in der Klemme. Wichtig ist, dass beide Größen identisch sind.
Zum besseren Verständnis kannst Du die zugewiesenen Adressen der nachfolgenden I/O Module einmal mit der 3Byte (#3) und 5 Byte (#5) Variante in der Steuerungskonfiguration anschauen.




 

 

 
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Für alle die neu beginnen mit der Wetterstation.
Ich nehme immer die 750-652-Karte mit der Elsner P03/Modbus.

Dann einfach im Programm den FB_Weatherstation rein, Variablen konfigurieren und fertig.
Alle Parameter der Karte, werden vom Baustein automatisch eingestellt.


Habe diese Konstellation mehrfach in Betrieb.
 
Hallo,

ich habe jetzt die Wetterstation mit der Prozessabbildgröße von 3Byte zum Laufe gebracht. Muss jetzt nur noch die Variablen vernünftig anpassen, weil in der Wetterstation kein GPS eingebaut ist.
Ein Test mit der Veränderung der Prozessabbildgröße von 3 Byte auf 5 Byte ein der Steuerungskonfiguration, ergab trotzdem eine Veränderung am Prozessabbild. Betroffen sind die Klemmen vor und nach der 750-653 Klemme. :???:

3 Bytes.PNG 5 Bytes.PNG


Gruß Eddi
 
Hallo PaladurSPS,


es freut mich zu hören, dass die Wetterstation nun erfolgreich Daten liefert.

Um nicht noch mehr Verwirrung zu verursachen einen abschließenden Satz.
Deine beiden Screenshots bezüglich der weiteren Adressierungen der restlichen Klemmen in der Steuerungskonfiguration belegen exakt meine bisherigen Erklärungen. Ich wollte damit verdeutlichen, dass wenn Du die 5 Byte (#5) Variante der 750-653/003-000 in der Steuerungskonfiguration einfügst, die Klemme jedoch (Default) auf 3 Byte (3#) parametriert ist, werden alle weiteren Klemmen falsch adressiert. Die führt dazu, dass der erste digitale Eingang dann nicht bei %IX2.0 sondern bei IX3.0 liegt obwohl bezogen auf die eigentlichen 3 Byte (3#) %IX2.0 korrekt wäre.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich habe einen Eltako MS Multisensor und dieser soll an einer Wago RS485 Schnittstelle(750-653) betrieben werden.
Die RS485 hat feste Werte(RS 485/ 9600/ N/ 8/ 1) und kann nicht parametriert werden. Funktioniert das mit der Wetterstation

Guten Morgen zusammen,

ich beschäftige mich auch damit einen ELTAKO MS an einer 750-652 zu betreiben. Hast du es schon hinbekommen?
@eloboy
Wenn du Eltako mit dem FbMeteorologicalStation betreibst, welchen ComPort (Adresse des Eltako nutzt du hier)

Gruß
 
Hallo wolfi-sps,

ja er läuft seit über éinem halben Jahr Problemlos. Mit welchen Klemmen arbeitest du?
Wie verhalten sich die LED´s an der seriellen Klemme?

VG
 