    weiß jemand, ob man die 16x Digitalausgangsklemme 750-1504 an einem alten 750-323 betreiben kann? Aus dem Datenblatt konnte ich leider nichts genaueres herauslesen.

    Ich habe aktuell so eine Klemme hier bekomme sie aber an dem 750-323 nicht zum Laufen. Ich kommuniziere über eine S7-314 mit Profibus-CP mit dem Buskoppler. In der S7-Hardware ist der Knoten konfiguriert und die Klemme habe ich sowohl als „16 Bit binaere Ausgaenge“ oder „75x-5dd 16x DA“ oder auch als Universalmodul eingefügt, leider aber alles ohne Erfolg. In allen Fällen bringt mir der Koppler keinen Fehler (RUN und I/O RUN auf grün) aber die Ausgänge lassen sich nicht steuern (die 16 LEDs an der Ausgangsklemme bleiben dunkel).

    Ein Test mit einer anderen Klemme (z.B. 2-fach Relais Ausgang 750-512) hat problemlos funktioniert.

    Hat jemand die 1504 schon mal an einem alten Profibus-Koppler im Einsatz gehabt bzw. hat noch jemand eine Idee, was ich vielleicht testen könnte?


    Gruß
    André
    Zitieren Zitieren Wago 750-1504 an Profibus-Buskopper 750-323  

  2. #2
    Registriert seit
    30.01.2015
    Ort
    Hansastraße 27, 32423 Minden
    Beiträge
    125
    Danke
    6
    Erhielt 34 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    Hallo André,

    grundsätzlich sei gesagt, dass die 750-1504 mit dem 750-323 Koppler kompatibel ist. Ich gehe davon aus, dass die Siemens Ausgangsadressen in einem ähnlichen Bereich, wie die der 750-512 liegen?! Da die Relaisausgänge funktionieren, würde ich empfehlen die Spannungsversorgung der Leistungskontakte zu prüfen. Diese wäre für die 512 nicht relevant.
    Ihr/Euer

    WAGO Support Team
    WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    http://www.wago.com
    mailto:support@wago.com
    phone: +49 (0) 571 887 - 555

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu .:WAGO::015844:. für den nützlichen Beitrag:

    _andre_ (25.02.2015)

  4. #3
    _andre_ ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.03.2009
    Beiträge
    26
    Danke
    3
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    vielen Dank für den Tipp. Es waren tatsächlich die Leistungskontakte, die bei der 512 nicht notwendig und daher auch nicht verdrahtet waren


    Gruß
    André

Ähnliche Themen

  1. [S] Wago DO (750-530/750-1504)
    Von kenzo im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.01.2015, 17:28
  2. Verkaufe Wago 750-842 + 750-556 + 750-403 + 750-504
    Von kaiuweb im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.12.2012, 12:16
  3. Problem mit CP342-5 und Wago I/O 750-323
    Von _andre_ im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 10.03.2012, 12:56
  4. Suche WAGO 750-841, 750-871 oder 750-881
    Von Controllfreak im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.10.2011, 11:19
  5. Biete: WAGO Profibus-Koppler 750-323
    Von mike_roh_soft im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.12.2010, 20:48

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •