Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: Wago Controller 750-880 über Arti Treiber ansprechen

  1. #1
    Registriert seit
    14.01.2011
    Beiträge
    33
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Guten abend,

    ich hätte da mal ne kurze Frage: Wieviele Visualisierungen kann ich gleichzeitig über den Arti Treiber auf eine Wago 750-880 zugreifen lassen?

    Das Handbuch gibt zwar Aufschluss über die gleichzeitigen Verbindungen via Modbus oder Ethernet/IP aber ich bin mir nicht sicher zu welcher Art man die Arti Verbindung zählen muss.

    Ich zitiere mal aus dem Handbuch von Wago

    • 3 Verbindung für HTTP (HTML-Seiten von dem Controller lesen),
    • 15 Verbindungen über MODBUS/TCP (Ein- und Ausgangsdaten vom Controller lesen oder schreiben),
    • 128 Ethernet IP Verbindungen,
    • 5 Verbindungen über den PFC (verfügbar in der SPS-Funktionalität für IEC-61131-3-Applikationsprogramme) und
    • 2 Verbindungen für WAGO-I/O-PRO (Diese Verbindungen sind reserviert für das Debuggen des Applikationsprogramms über ETHERNET. WAGO-I/O-PRO benötigt für das Debuggen 2 Verbindungen zur selben Zeit. Es kann jedoch nur ein Programmiertool Zugriff auf den Controller haben.)
    Zum 4. Eintrag?

    Gruß

    Bastian
    Zitieren Zitieren Wago Controller 750-880 über Arti Treiber ansprechen  

  2. #2
    Registriert seit
    29.01.2015
    Ort
    Hansastraße 27, 32423 Minden
    Beiträge
    136
    Danke
    7
    Erhielt 67 Danke für 20 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo bastian c,

    bezüglich der maximalen Anzahl der Zugriffe auf die Webvisualisierung empfehlen wir aus Gründen der Performance nicht mehr als drei.
    Bei der Verwendung eines Panels, dass die Kommunikation über den Port 2455 (CoDeSys Kommunikations-Port) sind zwei parallele Socket-Verbindungen realisierbar.
    Bitte beachte jedoch, dass der Online - Zugriff über die WAGO-I/O-PRO (CoDeSys) schon zwei Sockets für das Debugging bindet.
    Ihr/Euer

    WAGO Support Team
    WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    http://www.wago.com

    mailto:support@wago.com
    phone: +49 (0) 571 887 - 555

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.10.2017, 21:13
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.05.2014, 07:47
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.09.2013, 18:26
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.05.2013, 17:08
  5. WebVisu auf Wago Controller 750-880
    Von Thomas Linke im Forum WAGO
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.04.2013, 14:41

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •