    Hallo,

    kann ich die Betreff genannten Controller so austauschen. IP Adresse des neuen 750-8202 mit WAGO I/O Check anpassen
    und dann SD Karte des alten 750-880 rein?
    Wird das programm dann automatisch in den 750-8202 geladen?
    Sind meine Retaindaten danach noch vorhanden?

    VG NSN
    Zitieren Zitieren 750-880 durch 750-8202  

  2. #2
    Registriert seit
    29.01.2015
    Ort
    Hansastraße 27, 32423 Minden
    Beiträge
    136
    Danke
    7
    Erhielt 67 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    Hallo NeuerSIMATICNutzer,

    so einfach ist das leider nicht, da es sich hierbei um verschiedene Zielsysteme handelt. (Unterschiedliche Konfigurationsprofile mit z.B. unterschiedlichen Speicheradressen)
    Bei solch einem Wechsel muss das Programm angepasst werden. Es kann durchaus sein, dass Bibliotheken bzw. Funktionen ausgetauscht oder angepasst werden müssen.
    Falls Tasks konfiguriert wurden sollten diese ggf. auch angepasst werden.

    Der von dir beschriebene einfache Weg wäre nur für einen Wechsel auf das gleiche Zielsystem möglich. (z.B.: 750-880 => 750-880 | 750-8202 => 750-8202)
    Ihr/Euer

    WAGO Support Team
    WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    http://www.wago.com

    mailto:support@wago.com
    phone: +49 (0) 571 887 - 555

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu .:WAGOsupport:. für den nützlichen Beitrag:

    NeuerSIMATICNutzer (12.02.2015)

  4. #3
    NeuerSIMATICNutzer ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.11.2007
    Beiträge
    321
    Danke
    52
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Vielen Dank für die Antwort.
    Habe gerade versucht mit dem WAGO I/O Check 3 den Controller seriell auszulesen.
    Leider kommt immer die Meldung Ungültige Knotenkonfiguration.

    Gruß
    NSN
    Geändert von NeuerSIMATICNutzer (12.02.2015 um 14:29 Uhr)

  5. #4
    Registriert seit
    29.01.2015
    Ort
    Hansastraße 27, 32423 Minden
    Beiträge
    136
    Danke
    7
    Erhielt 67 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    sollte die IO-Led rot blinken, kann es zu dieser Meldung kommen.
    In dem Fall muss der Fehler beseitigt werden (Fehlercodes stehen im Handbuch).

    Den anliegenden Fehler kann man folgendermaßen auslesen:
    - Ethernet Setttings => Registerkarte Status
    - web-Based Management => Register Information
    - Blinkcode gemäß Handbuch auswerten

    Sollte dies nicht helfen, melde dich telefonisch oder per Email bei uns um die aktuelle Version von IO-Check zu bekommen.
    Ihr/Euer

    WAGO Support Team
    WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    http://www.wago.com

    mailto:support@wago.com
    phone: +49 (0) 571 887 - 555

  6. #5
    NeuerSIMATICNutzer ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.11.2007
    Beiträge
    321
    Danke
    52
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Guten Morgen,

    habe den PFC mittlerweile mit dem WAGO I/O Check auslesen können. Musste eine DI Karte stecken, danach ging es komischerweise. Egal.
    Habe mittlerweile versucht ein neues Projekt anzulegen und es in den Controller einzuspielen. Hier habe ich alle Möglichkeiten der Zielsytemeinstellungen durchprobiert 750-8202, 750-8202-xxx-001 und auch 750-8202-xxx-002. Bekomme beim einloggen immer die Meldung Steuerungsprofil entspricht nicht dem Zielsystem??? Aktuell arbeite ich mit der 2.3.9.44. Ist diese Version für den Controller nichr mehr aktuell?

    Gruß NSN

  7. #6
    Registriert seit
    30.01.2015
    Ort
    Hansastraße 27, 32423 Minden
    Beiträge
    46
    Danke
    0
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    Hallo NeuerSIMATICNutzer,

    in der CODESYS 2.3.9.44 sind die erforderlichen Target-Files für die PFC 750-820x mit FW 03 noch nicht enthalten. Du benötigst ein Update auf CODESYS 2.3.9.46. Bitte wende Dich per Mail an das WAGO Support Team.
    Ihr/Euer

    WAGO Support Team
    WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    http://www.wago.com
    mailto:support@wago.com
    phone: +49 (0) 571 887 - 555

  8. #7
    NeuerSIMATICNutzer ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.11.2007
    Beiträge
    321
    Danke
    52
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    habe nun die Targets installiert und möchte nun das projekt mit der 750-880 in eine 750-8202 ändern.
    Habe nun in den Zielsystemeinstellung die 750-8202 ausgewählt. Die projektierte Steuerungskonfiguration wird ja dann gelöscht.
    Allerdings kann ich nach dem ändern keine neue Steuerungskonfiguration anlegen. Es ist nur ein Reiter Hardeware Konfiguration vorhanden...
    Geändert von NeuerSIMATICNutzer (17.02.2015 um 14:40 Uhr)

  9. #8
    Registriert seit
    30.01.2015
    Ort
    Hansastraße 27, 32423 Minden
    Beiträge
    46
    Danke
    0
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    Hallo Neuer SIMATICNutzer,

    wenn nach dem Ändern des Zielsystems im Fester Steuerungskonfiguration außer "Hardware Configurtion" nichts angezeigt wird, kann unter Extras -> Standardkonfiguration eine Steuerungskonfiguration wieder hergestellt werden. Diese kann dann im nächsten Schritt wie gewohnt angepasst werden.
    Ihr/Euer

    WAGO Support Team
    WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    http://www.wago.com
    mailto:support@wago.com
    phone: +49 (0) 571 887 - 555

  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu .:WAGO::014797:. für den nützlichen Beitrag:

    NeuerSIMATICNutzer (18.02.2015)

  11. #9
    NeuerSIMATICNutzer ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.11.2007
    Beiträge
    321
    Danke
    52
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Super und vielen Dank. Jetzt habe ich nur noch ein Problem mit 8 Fehlermeldungen lt. Anhang.
    Benötige ich hier eine andere Bibliothel für die 750-493??

    Gruß NSN

    Fehler 750_8202.JPG

  12. #10
    Registriert seit
    29.01.2015
    Ort
    Hansastraße 27, 32423 Minden
    Beiträge
    136
    Danke
    7
    Erhielt 67 Danke für 20 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo NeuerSIMATICNutzer,

    schließe den Funktionsbaustein "FbTime_RTC_Modul" der Scheduler_03.lib vom Übersetzen aus.
    CoDeSys => Projekt => Optionen => Übersetzungsoptionen => Objekte ausschließen ...
    2015-02-19 09_01_53-CoDeSys - [Bibliotheksverwalter].png
    Ihr/Euer

    WAGO Support Team
    WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    http://www.wago.com

    mailto:support@wago.com
    phone: +49 (0) 571 887 - 555

Ähnliche Themen

  1. Wago 750-8202 Problem Enocean 750-642
    Von hofstetter im Forum WAGO
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.11.2014, 11:33
  2. Zugriff von 750-880 auf 750-352 ähnlich Siemens DP
    Von real_skydiver im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.01.2014, 14:48
  3. Entscheidungshilfe 750-849 oder 750-880 Starterkit
    Von rtz im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.01.2014, 09:52
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.01.2014, 15:03
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.05.2013, 17:08

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •