837 standalone Verwendung

SPS-Horst

Level-1
Beiträge
18
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Wagoteam,

ich möchte einen 750-837 PFC als autarke SPS verwenden.
Kann man den CAN Bus abschalten bzw. wie terminieren (evtl. 120Ohm zwischen CAN_L und CAN_H )?

...weil ohne Busanschluss die RX uns TX LED's ständig Fehler melden

mfg
Sven
 
Hall SPS-Horst,

die CAN-Schnittstelle am 750-837 läßt sich nicht abschalten. Nach dem Einschalten sendet das CANopen-Device immer ein Telegramm mit dem es sich am CAN-Bus identifiziert. Wenn nicht mindestens ein weiterer CAN-Teilnehmer am BUS vorhanden bzw. aktiv ist, gibt es diese Fehler-Meldung und die beiden besagten LED's blinken dann. Ein bzw. zwei Abschlusswiderstände von 120 Ohm an einem Stück CAN-Bus-Kabel helfen nicht weiter.
 
Zurück
Oben