Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Leistungsaufnahme 750-512

  1. #1
    Registriert seit
    12.03.2013
    Beiträge
    18
    Danke
    8
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Wago-Team,

    Die Relaisklemme 750-512 bezieht doch den Spulenstrom für die Relais über die K-Bus Kontakte.
    laut Datenblatt max. 100mA pro Klemme

    Wieviele 750-512 darf man da direkt aneinanderreihen bzw. gibt es eine spez. Speiseklemme für die Buspower?
    Hintergrund: ich möchte mit den Klemmen Jalousiemotoren schalten und es sind 16 Fenster....

    der FPC ist eine 881 und die müsste den Strom auf den Buskontakten bereit stellen...Hilfe


    mfg
    Sven
    Zitieren Zitieren Leistungsaufnahme 750-512  

  2. #2
    Registriert seit
    29.01.2015
    Ort
    Hansastraße 27, 32423 Minden
    Beiträge
    136
    Danke
    7
    Erhielt 67 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    Hallo SPS-Horst,

    im Datenblatt der 750-881 stehen 1700 mA für den K-Bus bei Verwendung der 750-881 zur Verfügung.

    http://www.wago.com/wagoweb/document...m&utm_term=DAT

    In diesem Zusammenhang können max. 17 Stück 750-512 an den 750-881 gesteckt werden.

    Falls Du dennoch eine Einspeiseklemme benötigst, kann die 750-613 ab der Position an der Sie gesteckt ist den K-Bus mit weiteren 2000 mA auffrischen.

    http://www.wago.com/wagoweb/document...m&utm_term=DAT
    Ihr/Euer

    WAGO Support Team
    WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    http://www.wago.com

    mailto:support@wago.com
    phone: +49 (0) 571 887 - 555

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu .:WAGOsupport:. für den nützlichen Beitrag:

    SPS-Horst (10.03.2015)

  4. #3
    SPS-Horst ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.03.2013
    Beiträge
    18
    Danke
    8
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke für die Info, werde die 750-613 Klemme einsetzen, da ja noch jede Menge andere DI Module am K-Bus hängen.

    Aufbau:

    881-4x430-2x1515-1x(BusPower 613)-1x(Distanz KL- 616)-1x(230VAC 612)-16xRelais KL 512 - EndModul

    Ich hoffe so ist der Aufbau korrekt (auch die Trennung 24DC / 230VAC).

    Die Jalousiemotoren haben ca. 120Watt d.h. sollte für die Relaisklemme OK sein?


    mfg Sven

  5. #4
    Registriert seit
    29.01.2015
    Ort
    Hansastraße 27, 32423 Minden
    Beiträge
    136
    Danke
    7
    Erhielt 67 Danke für 20 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo SPS-Horst,

    der Aufbau ist in Bezug auf die 24V/230V Trennung vorbildlich gelöst.
    Ihr/Euer

    WAGO Support Team
    WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    http://www.wago.com

    mailto:support@wago.com
    phone: +49 (0) 571 887 - 555

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu .:WAGOsupport:. für den nützlichen Beitrag:

    SPS-Horst (12.03.2015)

Ähnliche Themen

  1. Verkaufe Wago 750-842 + 750-556 + 750-403 + 750-504
    Von kaiuweb im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.12.2012, 12:16
  2. Schützen mit geringer Leistungsaufnahme direkt ab SPS
    Von swisscrane im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 09:26
  3. Anschaltung 512
    Von Lex_78 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.06.2009, 23:42
  4. Fragen zu KM-easy 512 AB RC
    Von mega_ohm im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.05.2007, 23:35
  5. Leistungsaufnahme einer SPS
    Von Foley im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 10:36

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •