Hallo Mr. Spok,
im Zuge der bereits differenzierten Erklärungen für diese Fehlermeldung soll hiermit etwas Licht ins Dunkle gebracht werden:
Die Meldung "Die Steuerung hat den letzten Onlinedienst fehlerhaft ausgeführt", "Dienstnummer 47: Fehlernummer 80" ist eine Sammelfehlermeldung während der Übertragung des Projektes auf den Controller.
Meistens wird diese Meldung mit einer weiteren Information ergänzt.
In deinem Fall „Die Datei DEFAULT.PRG“ konnte nicht geschrieben werden.
Dies sagt aus, dass das „DEFAULT.PRG“ (Teil des Bootprojektes) nicht korrekt oder gar nicht übertragen werden konnte. In der Regel ist diese Fehlermeldung auf zu wenig freien Speicher im File-System des Controllers zurückzuführen.
Durch die mehrfache Nutzung des Controllers mit unterschiedlichen Projekten wird das File System sukzessiv durch Altbestände für die Visualisierung (teilweise auch in komprimierter Form) gefüllt. Irgendwann ist der freie Speicher des File-Systems soweit aufgebraucht, dass genau diese Datei aus der Fehlermeldung nicht mehr übertragen werden kann.
Abhilfe kann geschaffen werden, in dem mit der Konfigurationssoftware WAGO Ethernet Settings das File-System zurückgesetzt wird. Dadurch werden alle Dateien gelöscht und der Ursprungszustand wieder hergestellt.
Sollte der Fehler beim Übertragen immer noch auftreten, kann nach erneutem Zurücksetzen des File-Systems mittels Ethernet Settings die Aktivierung der „Komprimierung“ für die Webvisualisierung noch etwas freier Speicher eingespart werden.
Sollte der Fehler beim Übertragen jetzt immer noch auftreten, ist das Projekt (in der Regel bedingt durch die Webvisualisierung) einfach zu groß für das File-System des Controllers.