    Hallo,
    Ich seit einer woche das Starterset 750-880 bin also noch ein Blutiger Anfänger,

    Ich habe noch zwei Zusätzliche karten bekommen: 750-504 und 750-402. Wenn ich nun diese hinzustecke Blinkt die I/O LED Rot in den Harware settings sind die karten eingestellt.
    Wenn ich die zwei karten 750-504 und 750-402 Alleien Betreibe Leuchtet sie Grün.
    Liegt das Daran das die zwei nuen karten keine Kontakt für die Erde haben ?


    Meine Aufstellung ist:
    750-880
    750-400
    750-501
    750-504
    750-402
    750-600



    Mit Freundlichen Grüßen
    Vittel
    Zitieren Zitieren 750-880 I/O LED Rot  

  2. #2
    Registriert seit
    21.06.2012
    Beiträge
    113
    Danke
    29
    Erhielt 6 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Versuch doch mal mittels Browser auf das Web-Interface des Controllers zuzugreifen.
    Dort findest du einen genauen Fehlercode plus Grund!
    Vermutlich eine falsche Hardwarekonfiguration ...

  3. #3
    Registriert seit
    29.09.2014
    Ort
    Hessen
    Beiträge
    102
    Danke
    4
    Erhielt 22 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    Du könntest auch die Hardware Konfiguration in codesys einlesen (mit der Lupe) lassen.
    Ich tippe ebenfalls auf falsche Konfiguration.
    If you always do what you’ve always done, you’ll always get what you’ve always got.
    „Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.“

    Henry Ford

  4. #4
    Vittel01 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.02.2015
    Beiträge
    22
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Also ich habe Die Hardware Konfiguraton jetzt mit der Lupe eingelesen und wieder überschreiben. Die I/O Led Blinkt immer noch Rot.
    Der WBM gibt mir Folgenden Fehler:
    State Modbus Watchdog: Disabled
    Error code: 10
    Error argument: 5
    Error description: missmatch in CoDeSys io configuration

  5. #5
    Registriert seit
    29.09.2014
    Ort
    Hessen
    Beiträge
    102
    Danke
    4
    Erhielt 22 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    Das sagt aber aus, dass deine config nicht passt.
    Nachedem du mit der lupe eingelesen hast bitte nicht überschreiben
    If you always do what you’ve always done, you’ll always get what you’ve always got.
    „Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.“

    Henry Ford

  6. #6
    Vittel01 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.02.2015
    Beiträge
    22
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Also ich habe jetzt mal ein neues Projekt gemacht und die Hardware mit der Lupe eingelesen. Aber was muss ich dan umstellen ?
    Ich habe noch eine andere Fehlermeldung gehabt.
    State Modbus Watchdog: Disabled
    Error code: 6
    Error argument: 9
    Error description: invalid terminal mapping description file (ea-config.xml)
    Geändert von Vittel01 (12.03.2015 um 23:10 Uhr)

  7. #7
    Registriert seit
    10.05.2005
    Beiträge
    1.996
    Danke
    219
    Erhielt 232 Danke für 204 Beiträge

    Standard

    Hi

    Mal den Button "create-ea-config.xml" drücken.

    Anschliessend mal die Wago neu starten.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Karl

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu gravieren für den nützlichen Beitrag:

    Player-Ben (20.11.2015)

  9. #8
    Vittel01 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.02.2015
    Beiträge
    22
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Also die option Creat a new config gab es bei mir nicht. Ih habe jetzt mal den Controler mit geöfnetem WEB resettet und nun Funktionirt es.

  10. #9
    Registriert seit
    29.09.2014
    Ort
    Hessen
    Beiträge
    102
    Danke
    4
    Erhielt 22 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    Ein boot tut gut
    If you always do what you’ve always done, you’ll always get what you’ve always got.
    „Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.“

    Henry Ford

  11. #10
    Vittel01 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.02.2015
    Beiträge
    22
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ja aber das habe ich minimum 10 mal gemacht

Ähnliche Themen

  1. WAGO 750-880 NS LED blinkt obwohl Ethernet-Verbindung i.O.
    Von stefan_stuttgart im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.07.2012, 22:36
  2. Klöckner Möller SPS PS306 rote Led
    Von Tap im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.11.2011, 19:35
  3. rote sf-led leuchtet, cpu317, step7 v5.4
    Von 00schneider im Forum Simatic
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 01:21
  4. Rote LED BF bei Vipa 315SN in Stop
    Von element. im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 17:11
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.10.2004, 13:09

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •