Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Wago 750-881: Visu: Textvariable im Textfeld: Zeilenumbruch

  1. #1
    Registriert seit
    07.07.2011
    Ort
    Schrobenhausen/Schiefling
    Beiträge
    228
    Danke
    36
    Erhielt 29 Danke für 22 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi all,
    in einer Visu habe ich ein Textfeld definiert.
    Der Text kommt aus einer Textvariablen "%S".
    Das Textfeld ist hoch genug für mehrzeilige Ausgabe, die Breite ist aber begrenzt.
    Wie kann ich erreichen, dass der Inhalt von %S im Textfeld bei Bedarf umgebrochen wird?
    Dank + Gruß
    Zitieren Zitieren Wago 750-881: Visu: Textvariable im Textfeld: Zeilenumbruch  

  2. #2
    Registriert seit
    08.12.2014
    Ort
    D3tHzOn3
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hi,
    der Zeilenumbruch(carriage return) muss im String enthalten sein !!
    In CoDeSys wird der Zeilenumbruch mit $R eingeleitet.
    Beispiel:
    VAR
    MyString : STRING := 'Zeile1$RZeile2';
    END_VAR

    Ausgabe:
    Zeile 1
    Zeile 2

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu KaZZam für den nützlichen Beitrag:

    tomrey (15.03.2015)

  4. #3
    tomrey ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.07.2011
    Ort
    Schrobenhausen/Schiefling
    Beiträge
    228
    Danke
    36
    Erhielt 29 Danke für 22 Beiträge

    Standard

    Danke für die schnelle Antwort nur funktioniert das bei mir nicht...???
    Das $R wird bei der Visu-Ausgabe einfach ignoriert.
    Ob's an CFCliegt?
    Geändert von tomrey (15.03.2015 um 15:41 Uhr)

  5. #4
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.166
    Danke
    921
    Erhielt 3.286 Danke für 2.655 Beiträge

    Standard

    Vielleicht braucht die Visu $L? Oder $R und $L ?
    Kann in der Visu in dem Textfeld überhaupt mehrzeilig ausgegeben werden? Was sagt die Hilfe der Visu?

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:

    tomrey (15.03.2015)

  7. #5
    tomrey ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.07.2011
    Ort
    Schrobenhausen/Schiefling
    Beiträge
    228
    Danke
    36
    Erhielt 29 Danke für 22 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von PN/DP Beitrag anzeigen
    Vielleicht braucht die Visu $L? Oder $R und $L ?
    Jawoll, mit $R$L gehts! (wo hätte ich das in der Doku selbst finden können?)

    Das ist die "kleine Lösung" weil ich bereits in der Textvariable den Umbruch festlegen muß.

    Besser wäre es, das Textfeld in der Visu für Umbruch zu formatieren. Dann könnte ein Text aus einer (unformatierten) Variablen in unterschiedlichen Textfeldern je nach deren Größe unterschiedlich angezeigt/umgebrochen werden.
    Aber die Möglichkeit habe ich bisher nicht gefunden.
    Die Doku von Codesys schweigt sich da aus und verweist auf die herstellerspezifischen Targets.
    Bei Wago habe ich dazu auch nichts gefunden...

    Dank+Gruß

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.04.2016, 23:38
  2. Status Abfrage Wago 750-841 und 750-881
    Von De4th4ngel im Forum WAGO
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.09.2014, 15:23
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.07.2013, 22:58
  4. Wago 750-881 Web-Visu
    Von mortus im Forum WAGO
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.10.2012, 21:28
  5. Suche WAGO 750-841, 750-871 oder 750-881
    Von Controllfreak im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.10.2011, 11:19

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •