    Hallo liebes WAGO-Team,

    seht Ihr eine Möglichkeit, einen Energiezähler ( bei mir eine EMU professional ) über die D0 Schnittstelle mit Euerer RS232 Schnittstelle ( 750-650/003-000 ) auszulesen.
    Einen funktionierenden IR Lesekopf habe ich. Das Problem besteht darin, den Zähler zur "Herausgabe" der Daten zu bewegen.
    Nach EN 62056 - 21 erwartet der Zähler die "Eröffnung" mit 300 Baud. So weit runter kommt aber Euere Schnittstelle nicht. Warum eigentlich nicht?
    Gibt es noch andere Möglichkeiten?

    Die zweite Sache wäre noch: Wo finde ich das IO-check Tool zur Parametrierung der Schnittstelle.

    Vielen Dank!

    Es ist natürlich auch jeder andere User gern aufgerufen, seine diesbezüglichen Erfahrungen mitzuteilen.

    Grüße Tom
    Zitieren Zitieren D0 Schnittstelle eines Energiezählers mit WAGO auslesen  

  2. #2
    Registriert seit
    26.05.2011
    Beiträge
    60
    Danke
    5
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Hallo Tom,

    IO-Check muß man kaufen.

    EMU professional mit DO-Schnittelle ?

    Kannst Du mal die genaue Bezeichnung deines Zählers posten, irgendwie hören siech die 300 Baut nach M-Bus an.

    Gruß

    Frank

  3. #3
    Tom... ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.12.2009
    Beiträge
    75
    Danke
    3
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    schau mal im Handbuch Seite 36 -> siehe Bild

    Ich kann da den Zähler mit dem Lesekopf von volkszähler auslesen, aber eben nur mit 300 Baud?! Irgendwie schräg.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von Tom... (23.03.2015 um 12:47 Uhr)

  4. #4
    Registriert seit
    29.01.2015
    Ort
    Hansastraße 27, 32423 Minden
    Beiträge
    136
    Danke
    7
    Erhielt 67 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    Hallo Tom… ,

    leider stehen zum jetzigen Zeitpunkt seitens WAGO noch keine fertigen Anwendungshinweise für die Auswertung von Zählergeräten über die folgenden Schnittstellen zur Verfügung:

    • Optische D0-Schnittstelle (OBIS-Protokoll)
    • S0-Schnittstelle mit Hilfe von gewichteten Impulsen


    Wir sind jedoch bemüht, dies möglichst zeitnah nachzuholen und einen allgemeinen Lösungsansatz zur Verfügung zu stellen.

    Bezüglich Deines Vorhabens kannst Du dir jedoch mit dem Baustein "SERIAL_INTERFACE" aus der "Serial_Interface_01.lib" behelfen. Den Link zum Anwendungshinweis mit Beispielprojekt findest Du im zweiten Post bei folgendem Thema.

    WAGO und Ethernet Seriell Konverter

    Bezüglich der Baudrate bei der 750-650/003-000 wir hier leider keine kleinerer Baudrate als 1200 Baud unterstützt. Hier würde ich Dir die 750-652 empfehlen, die zusätzlich in allen Parametern über I/O-Check 3 frei konfigurierbar ist. I/O-Check 3 steht jedoch nicht als freier Download zur Verfügung, da es sich hier um eine kostenpflichtige Software handelt.
    Ihr/Euer

    WAGO Support Team
    WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    http://www.wago.com

    mailto:support@wago.com
    phone: +49 (0) 571 887 - 555

  5. #5
    Tom... ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.12.2009
    Beiträge
    75
    Danke
    3
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    @ WAGO Support: Vielen Dank für die Infos!

    Zitat Zitat von .:WAGO::015533:. Beitrag anzeigen
    leider stehen zum jetzigen Zeitpunkt seitens WAGO noch keine fertigen Anwendungshinweise für die Auswertung von Zählergeräten über die folgenden Schnittstellen zur Verfügung:
    Schade! Ich arbeite 'was aus

    Zitat Zitat von .:WAGO::015533:. Beitrag anzeigen
    Bezüglich Deines Vorhabens kannst Du dir jedoch mit dem Baustein "SERIAL_INTERFACE" aus der "Serial_Interface_01.lib" behelfen.
    Hab' ich mir schon besorgt.

    Zitat Zitat von .:WAGO::015533:. Beitrag anzeigen
    I/O-Check 3 steht jedoch nicht als freier Download zur Verfügung, da es sich hier um eine kostenpflichtige Software handelt.
    Hab' ich auch besorgt.


    Bezüglich der Zähler EMU professional und EMU allround habe ich noch folgendes herausgefunden:

    Auf die Eröffnung mit 300 Baud antwortet der Zähler.
    Bei 600 Baud nicht. Ebensowenig bei 2400 oder 4800 Baud.

    Doch, oh Wunder, auf 1200 und 9600 Baud reagiert er auch. Ich kann die serielle Schnittstelle also verwenden...
    Der Allround antwortet mit 466 Zeichen, der Professional mit 2364 Zeichen.
    Geändert von Tom... (26.03.2015 um 07:42 Uhr)

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tom... für den nützlichen Beitrag:

    Sprocky (26.03.2015)

  7. #6
    Tom... ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.12.2009
    Beiträge
    75
    Danke
    3
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Beitrag

    Weiter geht's mit einer weiteren Frage an den Support von WAGO:

    Meine RS 232 soll Daten mit 9600 Baud empfangen. Bei einem Start- einem Stop-, sieben Datenbits und der Bitpause macht das zusammen 10 Bit pro Zeichen. Also 960 Zeichen ( oder Byte ) pro Sekunde. Da ich höchstens 5 Byte für den Datenaustausch parametrieren kann, muss ich pro Sekunde 200 mal "vorbeikommen", um die Daten abzuholen. ( Der Puffer von 120 Byte reicht nicht, denn die komplette "Sendung" ist 466 bzw. 2364 Zeichen lang )
    Reicht es also, wenn ich zyklisch alle 5ms aufrufe, um 200 mal pro Sekunde Daten abzuholen, oder muss ich um die Flankenwechsel von RR zu erfassen eigentlich 400 mal pro Sekunde vorbeikommen? Von 57.600 Baud wollen wir mal noch gar nicht reden... Wie soll das gehen, wenn das Telegramm länger als der Puffer ist?

    Code:
    VAR
        Bufferer    :    ARRAY [ 0..2399 ] OF BYTE ;        (* Puffer für Datenempfang *)
        Pointer    :    INT ;                        (* Zeiger auf zuletzt empfangenes Zeichen im Empfangspuffer *)
        count        :    INT ;                        (* Zähler für Datenempfang *)
    END_VAR
    
    
    
    (* Datenempfang *)
    IF ( RR <> RA )
    
        THEN    count . 2 := IL2 ;
                count . 1 := IL1 ;
                count . 0 := IL0 ;
    
                IF count > 0 THEN        Buffer [ Pointer + 1 ] := D0 ;
                                        Buffer [ Pointer + 2 ] := D1 ;
                                        Buffer [ Pointer + 3 ] := D2 ;
                                        Buffer [ Pointer + 4 ] := D3 ;
                                        Buffer [ Pointer + 5 ] := D4 ;
                                        Pointer := Pointer + count ;
                END_IF ;
    
                RA := RR ;                    (* Empfang bestätigen *)
    END_IF ;
    (* Ende Empfang *)
    Danke für Euere Bemühungen!
    Grüße Tom
    Geändert von Tom... (26.03.2015 um 22:54 Uhr)

  8. #7
    Registriert seit
    30.01.2015
    Ort
    Hansastraße 27, 32423 Minden
    Beiträge
    46
    Danke
    0
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge

    Standard

    Hallo Tom,

    grundsätzlich sind Deine Berchnungen erst einmal richtig. Bei entsprechend langen Telegrammen und höheren Baudraten wird der Buffer in der Klemme überlaufen, wenn die Task zum Auslesen der Bytes aus der Schnittstellenklemme nicht hinterher kommt die Daten auszulesen. In der Regel wird deshalb bei der seriellen Kommunikation ein Handshake-Verfahren vereinbart, dass es dem Empfänger erlaubt, den Sender "einzubremsen". Wenn kein Hardware-Handshake möglich ist, dann besteht mit dem xon/xoff-Verfahren die Möglichkeit eines Handshakes auch auf einer Dreidraht-RS232-Schnittstelle.

    Wenn keines der Handshake-Verfahren möglich ist, dann empfehlen wir in diesem Fall die WAGO Klemme 750-652. Durch die Möglichkeit das Prozessabbild auf 24 oder sogar 48 Byte einzustellen ist der Datendurchsatz zwischen der seriellen Schnittstelle und dem WAGO Kontroller weitaus höher und zudem verfügt diese Klemme über einen deutlich größeren Buffer als die 750-650.
    Ihr/Euer

    WAGO Support Team
    WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    http://www.wago.com
    mailto:support@wago.com
    phone: +49 (0) 571 887 - 555

  9. #8
    Tom... ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.12.2009
    Beiträge
    75
    Danke
    3
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Vielen Dank an alle,
    das Projekt ist erfolgreich abgeschlossen.
    Ausgelesen wird ein EMU profeesional mit einem RS232 IR Lesekopf von volkszaehler. Die Stromversorgung erledigt ein 9V Schaltregler von conrad und die Daten sendet und empfängt die 750-650/003 an einem 750-880.
    Die Schnittstelle ist parametriert auf 1 Start-, 7 Daten- und 1 Stopbit. Parität gerade. 1200 Baud.
    Damit ist mein PLC_PRG in einer 20ms Zeitscheibe schnell genug, die vom Zähler gesendeten Daten schnell genug abzuholen und zu verarbeiten.
    Nach dem Senden der sogenannten "Eröffnung" aus 5 Byte antwortet der Zähler mit mehr als 2000 Byte in OBIS Code in einen Ringpuffer. Das dauert gut 20 Sekunden.
    Sobald mehr als 20 Byte im Puffer stehen, folgt ein Lesezeiger dem Schreibzeiger und sucht nach der Zeichenkette 15.7.0
    Die folgenden Zeichen -0000.000*kW repräsentieren die aktuelle Leistung über alle drei Phasen zum Energieversorger und müssen noch in ein vorzeichen behaftetes real umgewandelt werden. Fertig.

    Schöne Ostern!
    Grüße Tom

  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tom... für den nützlichen Beitrag:

    Sprocky (07.04.2015)

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.07.2014, 10:58
  2. Mit B&R Schnittstelle (RS485) auslesen?
    Von Ruddy im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.05.2014, 13:30
  3. Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 06.07.2013, 23:04
  4. Wago-Steuerung mit EIB-Schnittstelle
    Von Bero im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.03.2009, 16:17
  5. Mit Wago OPC-Server eine Wago 750-481 auslesen?
    Von Reto Hasler im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 10:02

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •