Hallo, ich habe bisher noch keine erfahrung mit Wago gemacht nur mit Siemens Komponenten.
Da ich derzeit meinen Hausumbau plane und auch KNX einsetzen wollte lande ich immer bei Wago.

Ich habe nun eine Siemens IM mit Modulen hier liegen, kann ich diese auch mit der Wago über Profinet nutzen?
Was mir noch lieber wäre das ich die Wago KNX klemme an eine 1214 anbinden kann?

Ich finde für die Logo8 leider keine KNX klemme sonst wäre es einfacher gewesen mit der Anbindung.
Gruß Daniel
 
Du könntest zum Beispiel mittels Modbus kommunizieren. Hierfür gibt es haufenweise Beispiele. Natürlich musst du dir das auf Seiten von BigS lizenzieren lassen..
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Daniel_G,

unsere Profinet Koppler sind leider nicht mit der KNX Klemme kompatibel.
Alternativ empfehle ich einen Wago Contoller mit KNX Klemme auf welchem die KNX Kommunikation lokal realisert wird.

Die Kommunikation zur Siemens Steuerung wäre über Modbus TCP/UDP, oder die S7 Kommunikation mit der WagoLibDB möglich.
Einen Modbus Baustein für die S7 bieten wir im Support ebenfalls an. Eine Siemens Lizenz ist dafür NICHT notwendig.

Solltest du also die WagoLibDB oder den Anwendungshinweis inkl. dem Modbus Baustein benötigen bitte ich dich, dich nochmal direkt an den Support zu wenden.
 
Ich hab nur eine Sienens Profinet IM ohne cpu hier liegen, kann ich diese denn mit der wago Steuerung auch nutzen. Also e/a über Profinet empfangen?
 
Hallo Daniel,

für die Profinet Kommunikation wird ein ProfiNet Master benötigt, der die Kommunikation zu den Slave Devices verwaltet.
Einen ProfiNet Master kann Wago derzeit leider nicht anbieten. Ebenfalls haben wir keinen programmierbaren Profinet Slave (Controller) im Angebot.
Somit würde sich die KNX Klemme nicht am Profinet betreiben lassen, da diese wie schon beschrieben nicht von unseren Kopplern unterstützt wird.
Mit welcher Steuerung hattest du vor die Siemens IM Baugruppe zu betreiben?
 