BACnet Trendlog

fraggle-m

Level-1
Beiträge
76
Reaktionspunkte
7
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich benötige gerade mal einen kleinen Denkanstoß.

Wie binde ich das Present_Value eines Analog Value Object an das Trendlog an um es zu logen?

Gruß

Frank
 
Hallo Frank

Das Trendlog-Object hat das Property "Log_DeviceObjectProperty".
Hier kannst du das Object was Du loggen willst angeben.
Anbei ein Beispiel:
((Device, Instance 100), Analog Input, Instance 3, Present_Value)
Der Datentyp heißt "BACnet Device Object Property Reference".
Kannst Du bei Wago mit dem BACnet-Konfigurator editieren.
Gruß Eppich


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 