    Hallo,

    ich benötige gerade mal einen kleinen Denkanstoß.

    Wie binde ich das Present_Value eines Analog Value Object an das Trendlog an um es zu logen?

    Gruß

    Frank
    Zitieren Zitieren BACnet Trendlog  

  2. #2
    Registriert seit
    24.12.2013
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Frank

    Das Trendlog-Object hat das Property "Log_DeviceObjectProperty".
    Hier kannst du das Object was Du loggen willst angeben.
    Anbei ein Beispiel:
    ((Device, Instance 100), Analog Input, Instance 3, Present_Value)
    Der Datentyp heißt "BACnet Device Object Property Reference".
    Kannst Du bei Wago mit dem BACnet-Konfigurator editieren.
    Gruß Eppich


    Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Ähnliche Themen

  1. Gateway EnOcean/BACnet IP
    Von Wu Fu im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.05.2015, 08:27
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.03.2015, 12:26
  3. BACnet-Protokoll
    Von Michelinho im Forum Feldbusse
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.06.2013, 23:13
  4. S7-300 an BACnet
    Von eYe im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 18:41
  5. BacNet
    Von BadTaste im Forum Feldbusse
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 16:41

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •