Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 10 von 10

Thema: Rezepturverwaltung in Webvisu

  1. #1
    Registriert seit
    01.11.2012
    Beiträge
    94
    Danke
    15
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    ich möchte gerne eine Rezepturverwaltung in der Webvisu(Wago App) realisieren. Ich habe soweit alles vobereitet und 2 Buttons erstellt
    mit dem Programmbefehl INTERN LOADWATCH und INTERN SAVEWATCH.

    Wenn ich nun ein Rezept laden möchte öffnet sich auch ein Fenster (Open Watchlist (*.wtc)), aber leider kann ich hier kein Rezept auswählen. Ich habe
    das Rezept lokal auf der Steuerung abgelegt. Gibt es hier einen extra Ordner?

    Danke für Eure Hilfe.

    Gruß
    Benno
    Zitieren Zitieren Rezepturverwaltung in Webvisu  

  2. #2
    Registriert seit
    29.01.2015
    Ort
    Hansastraße 27, 32423 Minden
    Beiträge
    136
    Danke
    7
    Erhielt 67 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    Hallo Benno,

    die abgespeicherten Watchlisten (*.wtc) werden im Ordner /PLC/(750-8XX) bzw. /HOME/CODESYS/ (PFC200) auf dem Controller abgelegt. (Web-Visualisierung)
    Anbei noch ein Beispiel, welches dir eventuell weiterhelfen wird.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Ihr/Euer

    WAGO Support Team
    WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    http://www.wago.com

    mailto:support@wago.com
    phone: +49 (0) 571 887 - 555

  3. #3
    Benno ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.11.2012
    Beiträge
    94
    Danke
    15
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Wago-Support,

    danke für die schnelle Antwort. Ich habe die Datei REZEPT_1.WTC in den Ordner PLC auf meiner Steuerung abgelegt. Doch bei ausführen des Befehls INTERN LOADWATCH über einen Button, ist die sich dann öffnende Auswahlliste leer.

    Was mache ich noch falsch?

    Gruß
    Benno
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  4. #4
    Benno ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.11.2012
    Beiträge
    94
    Danke
    15
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hat keiner eine Idee?

  5. #5
    Registriert seit
    29.01.2015
    Ort
    Hansastraße 27, 32423 Minden
    Beiträge
    136
    Danke
    7
    Erhielt 67 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    Hallo Benno,

    du musst vorher eine *.WTC Datei mittels INTERN SAVEWATCH speichern, dann taucht diese in der Auswahlliste auf.
    Diese kann nun per FTP ausgetauscht oder geändert werden.
    Ihr/Euer

    WAGO Support Team
    WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    http://www.wago.com

    mailto:support@wago.com
    phone: +49 (0) 571 887 - 555

  6. #6
    Benno ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.11.2012
    Beiträge
    94
    Danke
    15
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Wenn ich per INTERN_SAVEWATCH speichern möchte öffnet, sich das gleiche leere Fenster. Wenn ich nun einen Dateinamen eingebe und OK drücke
    finde ich weder eine wtc-Datei mit den Namen auf der Steuerung noch kann ich diese per INTERN_LOADWATCH aufrufen. Wenn ich den Button INTERN_SAVEWATCH direkt in Codesys drücke, ist ein Speichern lokal auf der Festplatte des PC's möglich.

    Was mache ich falsch?
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  7. #7
    Registriert seit
    29.01.2015
    Ort
    Hansastraße 27, 32423 Minden
    Beiträge
    136
    Danke
    7
    Erhielt 67 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    Hallo Benno,

    hat es denn Grundsätzlich mit dem Beispielprojekt funktioniert oder bleibt es dort auch leer?
    Mit welcher CODESYS Version und Zielsystem (inkl. Firmware Stand) arbeitest du?
    Ihr/Euer

    WAGO Support Team
    WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    http://www.wago.com

    mailto:support@wago.com
    phone: +49 (0) 571 887 - 555

  8. #8
    Benno ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.11.2012
    Beiträge
    94
    Danke
    15
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    ja, da bleibt es auch leer. Arbeite mit einer Wago 750-871 Fw 04.01.15 (09) und CoDeSys 2.3.9.25

    Gruß
    Benno

  9. #9
    Registriert seit
    29.01.2015
    Ort
    Hansastraße 27, 32423 Minden
    Beiträge
    136
    Danke
    7
    Erhielt 67 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    Hallo Benno,

    Die Watch- und Rezepturverwaltung wird gem. unseres Anwenderhinweises (http://www.wago.de/media/2_products/webvisu/WebVisu_Anwendungshinweis.pdf) innerhalb der WAGO WebVisu App nicht unterstützt.
    Weitere Informationen zu der WAGO WebVisu App findest Du unter folgendem Link:
    http://www.wago.de/produkte/produktkatalog/software/programme/apps/webvisu.jsp
    Ihr/Euer

    WAGO Support Team
    WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    http://www.wago.com

    mailto:support@wago.com
    phone: +49 (0) 571 887 - 555

  10. #10
    Benno ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.11.2012
    Beiträge
    94
    Danke
    15
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ok, danke für die Info.

    Gruß
    Benno

Ähnliche Themen

  1. TIA Rezepturverwaltung in der S7-1500
    Von Ollypse im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.01.2015, 15:41
  2. Step 7 Barcodescanner vs. Rezepturverwaltung
    Von Matze001 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.08.2013, 18:58
  3. [TIA flex] Rezepturverwaltung
    Von rostiger Nagel im Forum HMI
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 14.12.2012, 13:05
  4. WinCC V7 Rezepturverwaltung
    Von Stuffzinger im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.01.2012, 18:32
  5. WInCC flexible Rezepturverwaltung
    Von franzlurch im Forum HMI
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 14.11.2008, 13:19

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •