Guten Tag zusammen,

ich habe oben beschriebene Kopplung aufgebaut welche auch funktioniert.
An und für sich passiert gar nicht viel zwischen den beiden Kopplern, nur möchte ich, dass wenn ich am 750-352 beispielsweise einen Taster betätige, dieser zeitnah von der 750-881 erkannt wird. Sprich ich möchte wirklich nur tasten und nicht 10 Sekunden lang drücken.
Damit das so auch funktioniert lasse ich am "Ethernet_Modbusmaster_UDP" Baustein den "xStart" alle 250ms anstoßen.
Leider habe ich aber das Gefühl, das mein Netzwerk durch diese Kopplung stark belastet wird. Ein extra Netzt für diese Verbindung lässt sich leider nicht aufbauen.

Gibt es eventuell noch andere Möglichkeiten etc.?
Letztendlich soll auf dem 750-881 das Programm laufen und der 750-352 nur als externe Ein/Ausgabe-Ebene arbeiten. Aber ohne unnötigerweise das Netzwerk zu belasten.
Am 750-332 habe ich auch nur 10x Binäreingänge und 10x Binärausgänge.


Ich hoffe das ihr mir da weiter helfen könnt.
 
Hallo Inverter 72,

grundsätzlich kannst du den xStart immer wieder anstoßen, wenn xStart = FALSE ist.
Wichtig ist, zu warten bis der xStart vom Baustein selbst zurückgesetzt wird, um dann die Daten auszuwerten und danach xStart erneut zu triggern.
Das Intervall kannst du über einen Timer oder auch einfach die Task-Zykluszeit steuern. Beachte dabei dass der Baustein mehrere Zyklen für einen Job benötigt.
250ms sind für eine Tasterabfrage wahrscheinlich schon etwas zu lang gewählt. Hier das Mittel zwischen Netzlast und sauberem erkennen des Tasters zu finden, ist sicherlich nicht ganz einfach.
Für den generellen Aufbau der Kommunikation kannst du dir den Anwendungshinweis a300003 anschauen.

http://www.wago.de/appnoteadmin/app...dium=forum&utm_content=sps-forum&utm_term=APN


Alternativ würde ich dir auch den neuen Modbuskonfigurator empfehlen. Dieser erstellt den Code nach einer Parametrierung automatisch und eignet sich hervorragend für so eine zyklische Kommunikation. Einen Anwendungshinweis für den Modbuskonfigurator können wir dir nach einer kurzen Mail an den Support gerne ebefalls zur Verfügung stellen.
 