    Hallo Leute,

    ich bin neu hier und Anfänger im programmieren, ich benutze Wago Hardware und programmiere mit Codesys. Letztens hab ich die Bibliotheken HLK von Wago gefunden und ich möchte die gerne nutzen Bsp. TempDämpfung, kann mir Jemand beschreiben wie macht man so was, vielleicht hat Jemand Beispiel Projekt wo die Bibliotheken verwendet hat.
    Zitieren Zitieren WAGO Bibliotheken verwenden  

  2. #2
    Registriert seit
    16.11.2007
    Beiträge
    728
    Danke
    32
    Erhielt 144 Danke für 113 Beiträge

    Standard

    Bibliotheksverwaltung die HLK.lib einbinden u. dann entsprechende Bausteine einfügen - die Anwendungserläuterung gibt es bei Wago als PDF.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu GLT für den nützlichen Beitrag:

    darek (13.09.2015)

  4. #3
    darek ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    28.01.2013
    Beiträge
    6
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ich frage am besten an Beispiel:
    ich möchte gerne Funktion FbDampedTemperature benutzen wenn ich die abrufe in Programm dan habe ich 3 Eingänge und 1 Ausgang zum anliegen :
    xEnable und rTemperature sind mir klar aber typConfigDampedTemperature weiss ich nicht zu genaulaut beschreibung ist, und was ist noch mit normalem Variablem ich vermute die sollen mir egal sein ist das richtig soo
    FUNCTION_BLOCK FbDampedTemperature
    VAR_INPUT
    xEnable : BOOL:=TRUE; (*Aktivierung der Mittelwertbildung*)
    rTemperature : REAL; (*Aktuelle Temperatur [°C] *)
    typConfigDampedTemperature :typConfigDampedTemperature;(*Konfigurationsparameter*)
    END_VAR

    VAR_OUTPUT
    rDampedTemperature : REAL; (*Gedämpfte Temperatur [°C]*)
    END_VAR

    VAR
    Puffer : ARRAY [1..255] OF REAL;
    tSamplingTime : TIME;
    AverageOutsideTemperature : REAL;
    Enable : R_TRIG;
    FillBuffer : TON;
    I : WORD;
    J : WORD;
    mBuffersize : BYTE;
    mTimeSlot : TIME;
    Start : BOOL;
    Reset : BOOL;
    END_VAR

    TYPE typConfigDampedTemperature :
    STRUCT
    tTimeSlot : TIME:=t#60m; (*Zeitrahmen für die Mittelwertbildung*)
    bBuffersize : BYTE:=60; (*Anzahl der Werte für die Mittelwertbildung*)
    dummy : ARRAY [0..2] OF BYTE;(* Platzhalter*)
    END_STRUCT
    END_TYPE

  5. #4
    darek ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    28.01.2013
    Beiträge
    6
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Wago1_141550.pngStruckt.pngCodesys.jpg
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  6. #5
    Registriert seit
    16.11.2007
    Beiträge
    728
    Danke
    32
    Erhielt 144 Danke für 113 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Die typ-Konfiguration wird benötigt - hier werden zur Laufzeit die Werte hinterlegt.

    Anwendungsbeispiel von Wago - HVAC_Makro.zip

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu GLT für den nützlichen Beitrag:

    darek (14.09.2015)

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.11.2012, 14:32
  2. WAGO 750-881 mit Oscat Bibliotheken füttern
    Von Ampel03 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.02.2012, 12:22
  3. Bibliotheken
    Von markuscps im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.08.2010, 10:36
  4. Codesys Wago-SPS Funktionsblock in ST verwenden
    Von guwen im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 08.06.2009, 13:39
  5. WAGO Bibliotheken für EasyControl EC4P
    Von jonnyflash im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.10.2007, 23:10

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •