Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: PFC200 FW04 - Fehler bei Typenkonvertierung UDINT_TO_REAL

  1. #1
    Registriert seit
    19.09.2007
    Beiträge
    38
    Danke
    4
    Erhielt 4 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Bei der Typenkonvertierung von UDINT in REAL wird das Ergebnis bei sehr großen Zahlen falsch.
    Werden UDINT Zahlen verwendet, bei denen auch das MSB gesetzt ist, ensteht eine negative Gleitkommazahl, die auch im Betrag falsch ist.

    typkon.png

    Workaround:
    Code:
    FUNCTION sUDINT_TO_REAL : REAL
    VAR_INPUT
        IN    : UDINT;
    END_VAR
    Code:
        sUDINT_TO_REAL := STRING_TO_REAL(UDINT_TO_STRING(IN));
    Geändert von spybot (17.09.2015 um 15:29 Uhr)
    Zitieren Zitieren PFC200 FW04 - Fehler bei Typenkonvertierung UDINT_TO_REAL  

  2. #2
    spybot ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.09.2007
    Beiträge
    38
    Danke
    4
    Erhielt 4 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Ist "LREAL als REAL übersetzten" aktiviert, tritt der Fehler nicht auf.

  3. #3
    Registriert seit
    30.01.2015
    Ort
    Hansastraße 27, 32423 Minden
    Beiträge
    125
    Danke
    6
    Erhielt 34 Danke für 25 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo spybot,

    dieses Verhalten wird wie beschrieben, durch die Option "LReal als Real" übersetzen behoben.
    Ab der CoDeSys Version 2.3.9.47 ist diese Option beim Anlegen eines neuen Projektes default schon aktiviert.
    Ein Update der CoDeSys kannst du per Mail an support@wago.com anfordern.
    Ihr/Euer

    WAGO Support Team
    WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    http://www.wago.com
    mailto:support@wago.com
    phone: +49 (0) 571 887 - 555

Ähnliche Themen

  1. Rs232 pfc200
    Von fraggle-m im Forum WAGO
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.08.2016, 18:12
  2. Pfc200 + sql
    Von Exedra im Forum WAGO
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.07.2015, 13:31
  3. Wago pfc200
    Von RSH-Rainer im Forum WAGO
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.05.2013, 13:53
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.07.2012, 14:17
  5. Die Fehler Anmeldung bei Compiler bei "nodavesimple.h"
    Von liliangjie im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.04.2007, 10:09

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •