Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: Wago 750-881 => Neustart erkennen

  1. #1
    Registriert seit
    10.07.2008
    Beiträge
    47
    Danke
    19
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    gibt es ein Bite etc. welches den Neustart, Warmstart, Kaltstart usw. erkennt?.
    Ich möchte nämlich auf oben genannten Zustände reagieren.

    In einer S7 gibt es ein Normierungsmeker.
    Zitieren Zitieren Wago 750-881 => Neustart erkennen  

  2. #2
    Registriert seit
    30.01.2015
    Ort
    Hansastraße 27, 32423 Minden
    Beiträge
    125
    Danke
    6
    Erhielt 34 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    Hallo Kiter11,

    ein vorgefertigtes Byte für diesen Zweck gibt es in der CoDeSys nicht.
    Zudem ist eine Unterscheidung der verschiedenen Neustartvarianten nicht möglich.
    Ein allgmeiner Neustartmerker lässt sich Applikativ generieren, z.B.: durch ein Initial-Bit oder ein System-Ereignis.
    Ihr/Euer

    WAGO Support Team
    WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    http://www.wago.com
    mailto:support@wago.com
    phone: +49 (0) 571 887 - 555

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu .:WAGO::015844:. für den nützlichen Beitrag:

    Kiter11 (23.09.2015)

  4. #3
    Registriert seit
    10.07.2008
    Beiträge
    47
    Danke
    19
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo und Danke für die schnelle Antwort,

    die Möglichkeit "System-Ereignis" kannte ich noch gar nicht.
    Manchmal bedarf es einen kleinen Tip und dann weiß man wo man im Handbuch zu lesen hat.

    Danke!

  5. #4
    Registriert seit
    13.12.2011
    Beiträge
    1.423
    Danke
    147
    Erhielt 161 Danke für 152 Beiträge

    Standard

    Hallo Kiter11,
    neben dem Systemereigniss kann Dir vielleicht auch noch etwas anderes helfen, so WAGO dies unterstützt.
    Ich habe mal bei der ABB in der SPS-Entwicklung gearbeitet und dort Softwaretests erstellt die dann automatisch durchliefen. Es gab dort verschiedene Variablentypen die auch nach einem Neustart, Warmstart oder Kaltstart erhalten blieben. Was Dir jetzt helfen könnte ist, dass nicht jede dieser Typen bei jedem Ereignis erhalten geblieben ist. Such mal nach den Worten RETAIN und PERSISTENT in der Doku.

    Gruß

    Oliver

  6. #5
    Registriert seit
    30.01.2015
    Ort
    Hansastraße 27, 32423 Minden
    Beiträge
    125
    Danke
    6
    Erhielt 34 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    Hallo Kiter11, Hallo oliver.tonn,

    auf Grund des Geräteverhaltens des 750-881 ist kein Bezug auf RETAIN oder PERSISTENT Variablen sinnvoll.
    Bei anderen Geräten sieht dies ggf. anders aus.
    Ihr/Euer

    WAGO Support Team
    WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    http://www.wago.com
    mailto:support@wago.com
    phone: +49 (0) 571 887 - 555

  7. #6
    Registriert seit
    10.07.2008
    Beiträge
    47
    Danke
    19
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Vielen Dank,

    mit dem "System-Ereignis" ist mir persönlich schon geholfen.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.04.2016, 23:38
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.05.2015, 17:13
  3. Status Abfrage Wago 750-841 und 750-881
    Von De4th4ngel im Forum WAGO
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.09.2014, 15:23
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.09.2013, 16:44
  5. Suche WAGO 750-841, 750-871 oder 750-881
    Von Controllfreak im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.10.2011, 11:19

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •