Datenaustausch WAGO 750-8206 mit S7-300

MaurerT

Level-2
Beiträge
122
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen, ich möchte mit einer S7-300 (Master) Daten über den Profibus mit einer WAGO I/O 750-8206 austauschen. GSD habe ich installiert. Meine Frage lautet nun, ob beim Einlesen bzw. Schreiben auf die E/A-Adressen etwas beachtet werden muss. Es sollen jeweils Worte übertragen werden. Müssen hier Bytes und/oder Bits rotiert/getauscht werden oder passt das ohne Probleme. Vielen Dank.
 
Hallo MaurerT,

grundsätzlich müssen keine Bytes getauscht werden. Sollte soetwas nötig werden lässt sich dies über einen GSD Parameter einstellen.
 
Zurück
Oben