Hi,
bei einem selber gebastelten Modbusslave erhalte ich obige Fehlermeldung.
Ich habe mein Machwerk mit modpoll und Modbus Poll erfolgreich getestet, leider kann ich mit der Fehlermeldung nicht wirklich was anfangen.
Meine Wago 750-881 scheint schon vor einem Datenaustausch die Verbindung zu kappen.
Vielleicht kann mir irgendwer auf die Sprünge helfen und vielleicht auch Informationen zu den möglichen Fehlermeldungen des Konfigurators zukommen lassen.
mfg
L. Maier
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Versuch doch mal im MB Master Konfigurator mit rechten Maustaste > bearbeiten, vom Default Protokoll UDP auf TCP zu wechseln. Der Fehler deutet darauf hin, dass Dein Slave UDP nicht unterstützt.
 
Das wäre zu einfach gewesen! Leider haben Slave und Wago TCP als Transportmedium.
Ich habe mein Problem mittlerweile gefunden. Um die Netzlast zu minimieren habe ich den generierten Code nur einmal pro Sekunde aufgerufen.
Das führt zwangsläufig zum Timeout. Peinlich!
mfg
L. Maier
 