Hallo,

braucht man zur Inbetriebnahme diese 750-370 an einer S7-1200 (Tia13) zwingend das Programmierkabel?

Die GSD-Datei habe ich im Tia13 installiert.

Woher weiß ich jetzt welche Version des 750-370 aus der GSD ich in mein Projekt
einfügen muss?

Da stehen mehrere zur Auswahl.
Ich bin nicht vor Ort bei dem Coupler.
Nach Aussage eines Kollegen vor Ort ist die Nummer 4314060402,
ist das dann FW06 ?


Danke für eine Hilfe
 
Hallo Hesse,

für unsere Profinet Geräte wird das Programmierkabel nicht zwingend benötigt.
Die Gerätetaufe ist über die Software der Mastersteuerung möglich. Alternativ lassen sich dazu auch die DIP-Schalter verwenden.

Der Firmwarestand bei Auslieferung ist dem aufgedruckten Produktcode zu entnehmen.
4314060402
Die Firmware 06 wäre in deinem Fall demnach richtig.
Der Aufbau des Produktcodes ist im Gerätehandbuch zu finden:
http://www.wago.de/download.esm?fil...dium=forum&utm_content=sps-forum&utm_term=MAN

Die weiteren Unterschiede der GSD Dateien sind in unserem Anwendungshinweis a100850 beschrieben:
http://www.wago.de/appnoteadmin/app...dium=forum&utm_content=sps-forum&utm_term=MAN
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für diese Antwort,
die zwei Links habe ich bei euch auch schon gefunden , ich da war ich mir nur unsicher, auf was die "06"
anzuwenden ist.
Für den Fall das es nochmal jemand sucht:
s.Bild roter oder grüner Kreis

Nach Aussage vom "Wago support" ist es also der grüne.

Danke Gruß aus Hessen

750-370__FW07_Tia13.jpg
 
Hallo,
das hat prima geklappt. Ich habe den Fremdanlagen Teil mit dem Buskoppler
750-370 FW06 vor Ort an meinen neuen Anlagenteil mit S7-1200 angesteckt und alles hat gleich Funktioniert.
War schon fast Unheimlich ….

Jetzt gibt es bei dem Kunden aber auch noch eine Baugleiche Komponente aber mit einer alten Version
des 750-370 hier FW 02

Wenn der Kunde jetzt diese Anlagenteile kompl. tauscht, wird der 750-370 mit FW 02 auch ohne
ändernd an meiner S7-1200 mit der GSD Fw06 funktionieren?
Sicher nicht oder doch ? Konnte das nicht Testen kann aber passieren das dies passen muss.

Welche Möglichkeit habe ich das wechselseitig beide FW funktionieren?

Danke Gruß
 
Hallo Hesse,

die GSD Dateien sind abwärtskompatibel. Das heisst, du kannst einen Koppler FW06 auch mit einem älteren GSD Stand (z.B. FW 02) betreiben.
Andersrum lässt sich ein Koppler mit FW02 nicht mit einem neueren GSD Stand betreiben.

Entweder betreibst du in deinem Fall alle Geräte mit der FW02 GSD oder du machst ein Firmwareupdate der Geräte.
Solltest du Module verwenden wollen, welche im alten GSD Stand noch nicht verfügbar waren, wäre ein Firmwäreupdate nötig.
Das Update bekommst du problemlos über unseren Support.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Antwort ,
demnach habe ich zwei Möglichkeiten:

1. die GSD mit FW06 in „meiner“ S7-1200 gegen die FW02 tauschen
(da die GSD_Fw02 sowohl dem 750-370 mit FW02 und 06 bedienen kann)
2. Den einen 750-370 mit FW02 auf 06 (oder noch höher) Updaten
(denn die Anlage vor Ort die jetzt den 750-370 mit Fw02 steuert kann auch ohne Änderung die Fw06 steuern.

Frage 1 : Habe ich das so wichtig verstanden?

Zum Update :
Frage 2 : Dazu brauch ich dann das Kabel 750-923 das geht nicht per Netzwerkkabel ?
Beim Support bekomme ich die aktuelle FW.
Frage 3 : Bekomme ich da auch die alte FW02 ?

Nur für den Fall das vor Ort was schief geht und ich zurück auf die FW02 muss.
 
Hallo Hesse,

ja, richtig verstanden.
Bei unseren Profinet Kopplern lässt sich die Firmware auch per Netzwerk aufspielen.
Du bekommst bei uns die aktuelle Firmware und auch gerne die FW02 als Fallback.
Empfohlen ist selbstverständlich immer die aktuellste Firmware. Zum jetzigen Zeitpunkt wäre das die FW07.
 
Bei unseren Profinet Kopplern lässt sich die Firmware auch per Netzwerk aufspielen.

Sicher ?
In der email zur FW07 lese ich:
3. Verbinden Sie den Koppler mit dem PC durch das Konfigurationskabel (750-920, 750-923) .

Und in dem FBC-Updater kann ich unter Communication Setting nur Com- Ports auswählen ....

EDIT:Nach etwas suche dürfte das Firmware-Update-Tool „WAGO Ethernet Update” die Lösung sein ? werde ich noch anfordern.....
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Hesse,

für das Update übers Ethernet benötigst du, wie du schon schreibst, ein anderes Tool. Wago Ethernet Update.
Die aktuelle Profinet Serie 750-375/377 unterstützt auch nur noch ausschließlich die Ethernet Variante.
Voraussetzung ist natürlich dass das Gerät eine gültige Netzwerkkonfiguration hat.
 
OK Danke die Anforderung des
Wago Ethernet Update habe ich gestern noch geschrieben ,
wird dan heute sicher noch ankommen .......

Gruß
 
Ethernet Update ist angekommen ….
aber :

4. Klicken sie auf "Hinzufügen" und wählen sie die IP-Adressen der gewünschten Controller aus
Ich sehe die IP:s kann sie aber nicht auswählen da sie grau hinterlegt sind und
Not supported! dort steht …….


In der Hilfe steht:

Mit WAGO Ethernet Update können Sie zur Zeit die Firmware der folgenden Geräte aktualisieren:
750-370 Feldbuskoppler PROFINET IO 01.00.10(01)
Mein sind
Firmware revision 02.05.10 (06)
Firmware revision 02.01.14 (02)

Was kann jetzt das Problem sein? oder brauch ich für den „WAGO Ethernet Update“
andere Updatedateien als für den „WAGO_FBCUpdate“
screenshot_2.png
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Hesse,

welche Version des Wago Ethernet Update hast du installiert? Ist dies die aktuelle der von uns versendeten Mail?
Bei der Firmwaredatei handelt es sich beim Ethernet Update um eine andere als fürs FBC Update.
Der Vorgehensweise beim Ethernet Update ist in der Mail beschrieben, ebenfalls ist dort die benötigte Firmwaredatei enthalten.
Handelt es sich bei den vom Ethernet Update gefundenen Geräten sicher um die entsprechenden 370 Koppler?
 
Hallo Hesse,
welche Version des Wago Ethernet Update hast du installiert?
Version 1.5.2.4
Ist dies die aktuelle der von uns versendeten Mail?
Ja genau die Mail vom 27.01
Bei der Firmwaredatei handelt es sich beim Ethernet Update um eine andere als fürs FBC Update.
Der Vorgehensweise beim Ethernet Update ist in der Mail beschrieben, ebenfalls ist dort die benötigte Firmwaredatei enthalten.
Eine Neue FW Datei xxx.hex ist mir mit dem Ethernet Update nicht zugegangen
Ich habe nur die aus der ersten email die mir mit den FBC Ubdate als extra link zugegangen ist.
In der zweiten Mail 27.01 war nur ein Link zum Ethernet Update.
KEINE weiterer LINK zu einer FW Datei.

Nochmal: Ist das eine extra Fw(07) Datei oder Ist die schon im (Grundprogram) Ethernet Update enthalten ?
Handelt es sich bei den vom Ethernet Update gefundenen Geräten sicher um die entsprechenden 370 Koppler?

Ja , das sind genau die beiden ....... 100% sicher die zwei Geräte.
 
Hallo Hesse,

ich habe dir die das ganze nochmal per Mail zukommen lassen.
Möglicherweise ist irgendwas schief gelaufen.
Jetzt sollten dir alle erfoderlichen Dateien vorliegen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe die FW(07) draufbekommen,
aber über den weg denn man anwendet wenn man Freitagsmittags heim will ….

Ich habe an einem Bootloader Kabel (Fremdarbeiter) den Stecker abgeschnitten,
IC Fassung‘s Pins drangelötet und diese auf den Anschluss des 750-370
draufgesteckt.
Dann mit dem FBC-Update die FW 07 aufgespielt, ging bei beide Geräten im ersten versuch perfekt.:D:D:D

Als ich fertig war, habe ich dann eure neue Email gesehen, die jetzt mit der xxx:hex war.

Habe mich dann nochmal per Ethernet mit den 750-370 verbunden (die jetzt aber schon die FW07 hatten). Ergebnis wieder meldet der WAGO_EthernetUpdate_Setup_v1.5.2.4 )
„Not supported“

Keine Ahnung wo da der „Knoten“ ist. Egal, alles lief, habe mich gefreut und bin heimgefahren …
Trotz allem vielen Dank für eure Hilfe !
 