Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 15

Thema: Buscontroller 750-370

  1. #1
    Registriert seit
    25.08.2012
    Beiträge
    391
    Danke
    39
    Erhielt 34 Danke für 32 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    braucht man zur Inbetriebnahme diese 750-370 an einer S7-1200 (Tia13) zwingend das Programmierkabel?

    Die GSD-Datei habe ich im Tia13 installiert.

    Woher weiß ich jetzt welche Version des 750-370 aus der GSD ich in mein Projekt
    einfügen muss?

    Da stehen mehrere zur Auswahl.
    Ich bin nicht vor Ort bei dem Coupler.
    Nach Aussage eines Kollegen vor Ort ist die Nummer 4314060402,
    ist das dann FW06 ?


    Danke für eine Hilfe
    Zitieren Zitieren Buscontroller 750-370  

  2. #2
    Registriert seit
    30.01.2015
    Ort
    Hansastraße 27, 32423 Minden
    Beiträge
    125
    Danke
    6
    Erhielt 34 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    Hallo Hesse,

    für unsere Profinet Geräte wird das Programmierkabel nicht zwingend benötigt.
    Die Gerätetaufe ist über die Software der Mastersteuerung möglich. Alternativ lassen sich dazu auch die DIP-Schalter verwenden.

    Der Firmwarestand bei Auslieferung ist dem aufgedruckten Produktcode zu entnehmen.
    4314060402
    Die Firmware 06 wäre in deinem Fall demnach richtig.
    Der Aufbau des Produktcodes ist im Gerätehandbuch zu finden:
    http://www.wago.de/download.esm?file...m&utm_term=MAN

    Die weiteren Unterschiede der GSD Dateien sind in unserem Anwendungshinweis a100850 beschrieben:
    http://www.wago.de/appnoteadmin/appn...m&utm_term=MAN
    Ihr/Euer

    WAGO Support Team
    WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    http://www.wago.com
    mailto:support@wago.com
    phone: +49 (0) 571 887 - 555

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu .:WAGO::015844:. für den nützlichen Beitrag:

    Hesse (15.10.2015)

  4. #3
    Hesse ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.08.2012
    Beiträge
    391
    Danke
    39
    Erhielt 34 Danke für 32 Beiträge

    Standard

    Danke für diese Antwort,
    die zwei Links habe ich bei euch auch schon gefunden , ich da war ich mir nur unsicher, auf was die "06"
    anzuwenden ist.
    Für den Fall das es nochmal jemand sucht:
    s.Bild roter oder grüner Kreis

    Nach Aussage vom "Wago support" ist es also der grüne.

    Danke Gruß aus Hessen

    750-370__FW07_Tia13.jpg

  5. #4
    Hesse ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.08.2012
    Beiträge
    391
    Danke
    39
    Erhielt 34 Danke für 32 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    das hat prima geklappt. Ich habe den Fremdanlagen Teil mit dem Buskoppler
    750-370 FW06 vor Ort an meinen neuen Anlagenteil mit S7-1200 angesteckt und alles hat gleich Funktioniert.
    War schon fast Unheimlich ….

    Jetzt gibt es bei dem Kunden aber auch noch eine Baugleiche Komponente aber mit einer alten Version
    des 750-370 hier FW 02

    Wenn der Kunde jetzt diese Anlagenteile kompl. tauscht, wird der 750-370 mit FW 02 auch ohne
    ändernd an meiner S7-1200 mit der GSD Fw06 funktionieren?
    Sicher nicht oder doch ? Konnte das nicht Testen kann aber passieren das dies passen muss.

    Welche Möglichkeit habe ich das wechselseitig beide FW funktionieren?

    Danke Gruß

  6. #5
    Registriert seit
    30.01.2015
    Ort
    Hansastraße 27, 32423 Minden
    Beiträge
    125
    Danke
    6
    Erhielt 34 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    Hallo Hesse,

    die GSD Dateien sind abwärtskompatibel. Das heisst, du kannst einen Koppler FW06 auch mit einem älteren GSD Stand (z.B. FW 02) betreiben.
    Andersrum lässt sich ein Koppler mit FW02 nicht mit einem neueren GSD Stand betreiben.

    Entweder betreibst du in deinem Fall alle Geräte mit der FW02 GSD oder du machst ein Firmwareupdate der Geräte.
    Solltest du Module verwenden wollen, welche im alten GSD Stand noch nicht verfügbar waren, wäre ein Firmwäreupdate nötig.
    Das Update bekommst du problemlos über unseren Support.
    Ihr/Euer

    WAGO Support Team
    WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    http://www.wago.com
    mailto:support@wago.com
    phone: +49 (0) 571 887 - 555

  7. #6
    Hesse ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.08.2012
    Beiträge
    391
    Danke
    39
    Erhielt 34 Danke für 32 Beiträge

    Standard

    Danke für die Antwort ,
    demnach habe ich zwei Möglichkeiten:

    1. die GSD mit FW06 in „meiner“ S7-1200 gegen die FW02 tauschen
    (da die GSD_Fw02 sowohl dem 750-370 mit FW02 und 06 bedienen kann)
    2. Den einen 750-370 mit FW02 auf 06 (oder noch höher) Updaten
    (denn die Anlage vor Ort die jetzt den 750-370 mit Fw02 steuert kann auch ohne Änderung die Fw06 steuern.

    Frage 1 : Habe ich das so wichtig verstanden?

    Zum Update :
    Frage 2 : Dazu brauch ich dann das Kabel 750-923 das geht nicht per Netzwerkkabel ?
    Beim Support bekomme ich die aktuelle FW.
    Frage 3 : Bekomme ich da auch die alte FW02 ?

    Nur für den Fall das vor Ort was schief geht und ich zurück auf die FW02 muss.

  8. #7
    Registriert seit
    30.01.2015
    Ort
    Hansastraße 27, 32423 Minden
    Beiträge
    125
    Danke
    6
    Erhielt 34 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    Hallo Hesse,

    ja, richtig verstanden.
    Bei unseren Profinet Kopplern lässt sich die Firmware auch per Netzwerk aufspielen.
    Du bekommst bei uns die aktuelle Firmware und auch gerne die FW02 als Fallback.
    Empfohlen ist selbstverständlich immer die aktuellste Firmware. Zum jetzigen Zeitpunkt wäre das die FW07.
    Ihr/Euer

    WAGO Support Team
    WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    http://www.wago.com
    mailto:support@wago.com
    phone: +49 (0) 571 887 - 555

  9. #8
    Hesse ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.08.2012
    Beiträge
    391
    Danke
    39
    Erhielt 34 Danke für 32 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von .:WAGO::015844:. Beitrag anzeigen
    Bei unseren Profinet Kopplern lässt sich die Firmware auch per Netzwerk aufspielen.
    Sicher ?
    In der email zur FW07 lese ich:
    3. Verbinden Sie den Koppler mit dem PC durch das Konfigurationskabel (750-920, 750-923) .

    Und in dem FBC-Updater kann ich unter Communication Setting nur Com- Ports auswählen ....

    EDIT:Nach etwas suche dürfte das Firmware-Update-Tool „WAGO Ethernet Update” die Lösung sein ? werde ich noch anfordern.....
    Geändert von Hesse (26.01.2016 um 23:04 Uhr)

  10. #9
    Registriert seit
    30.01.2015
    Ort
    Hansastraße 27, 32423 Minden
    Beiträge
    125
    Danke
    6
    Erhielt 34 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    Hallo Hesse,

    für das Update übers Ethernet benötigst du, wie du schon schreibst, ein anderes Tool. Wago Ethernet Update.
    Die aktuelle Profinet Serie 750-375/377 unterstützt auch nur noch ausschließlich die Ethernet Variante.
    Voraussetzung ist natürlich dass das Gerät eine gültige Netzwerkkonfiguration hat.
    Ihr/Euer

    WAGO Support Team
    WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    http://www.wago.com
    mailto:support@wago.com
    phone: +49 (0) 571 887 - 555

  11. #10
    Hesse ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.08.2012
    Beiträge
    391
    Danke
    39
    Erhielt 34 Danke für 32 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    OK Danke die Anforderung des
    Wago Ethernet Update habe ich gestern noch geschrieben ,
    wird dan heute sicher noch ankommen .......

    Gruß

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.01.2015, 19:12
  2. Buskoppler vs Buscontroller vs. CX
    Von forellengarten im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.03.2012, 13:21
  3. Wago 750-370
    Von JustThinkable im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 09:19
  4. 319 PN/DP mit WAGO 750 370 ProfiNet
    Von trinkiwinki im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 16:06
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.07.2010, 17:56

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •