Hallo,
Ich habe leider gerade keinen passenden Fühler zur hand.
Kann mir vielleicht jemand beantworten was ich von der Karte für einen Wert bekomme?
Ist es der Temperaturwert mit kommastelle oder muss ich diesen noch Umwandeln und teilen?

Liebe Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
es ist ein INT die 10fach die wert gibt.
ich mache immer einen widerstand ran von 100 ohm, und eine draht um eine 3 draht sensor zu emulieren.
ich nehme diese erst raus wenn ich denn sensor anschliesse. das gleiche auch fur 4/20 mA signale die mache ich auch mit ein widerstand von 2000 ohm das gibt 12 mA somit in der mitte.
 