Thema: Ethernet /IP "Läuft nicht" zw. Raspberry & 750-352

  1. #1
    Registriert seit
    06.12.2015
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Frage


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,


    ich habe mir vorgenommen meinen Horizont zu erweitern (wurzeln bei Siemens) und versuche mich gerade in der Codesys Umgebung einzuarbeiten.


    Leider komme jetzt nicht mehr selbständig weiter.

    Hier meine erste (und sicherlich nicht letzte Frage) an die Community...


    ---> Ich versuche eine Verbindung z. Raspberry & der Wago 750-352 über Ethernet/IP herzustellen.

    Fehlermeldung: (WAGO Remote Adapter) --> "Connection failure. Extended Status: Invalid connection size." (Bild 2)



    eingesetzte Hardware:

    - Raspberry PI (inkl. Codesys Control V3.5.8.0)
    - Wago 750-352
    -1x 750-602
    -1x 750-431
    -1x 750-530
    -1x 750-600


    Software:

    - Codesys V3.5 SP8
    - Wago Ethernet Settings



    Wago Status LED

    LNK 1/2 --> ein (LNK 1 Router(Fritzbox) / LNK 2 Raspberry)
    MS --> ein
    NS --> blinkt
    I/O --> ein



    codesysBild2.JPG











    Bild 1 EDS File

    codesysBild1.JPG


    Bild 2 Fehlermeldung

    codesysBild3.JPG

    Bild 3 E/A Abbild




    Wer kann unterstützen?

    weiter Fragen:
    Gibt es eine Beschreibung der Diagnosemeldungen um den Fehler selbst zu Analysieren? (Bild2)
    Welche Wege gibt die Prozessdaten (Assemblies) in codesys zu parametrieren. ("händisch" oder Import E/A Abbild --> wo erzeugt??)



    Vielen Dank für jede Art von hilfreichen Feedback.



    lg
    eco24
    Zitieren Zitieren Ethernet /IP "Läuft nicht" zw. Raspberry & 750-352  

  2. #2
    Registriert seit
    30.01.2015
    Ort
    Hansastraße 27, 32423 Minden
    Beiträge
    30
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Hallo eco24,
    je nach verwendeter Instanz wird zu den Eingangsdaten noch ein Status Byte hinzugefügt. Also müsste zum Byte der 750-431 noch ein Byte für den Status angegeben werden.
    Auch müssen die Modbus Ports deaktiviert, und die EtherNet/IP Ports aktiviert werden.
    Das Status Byte enthält die gleichen Daten wie die Klasse 64, Instanz 1 und Attribut 5.
    Wie dieses Byte zu interpretieren ist, steht auf der Seite 212 im Handbuch (Version 1.4.0) des Kopplers.
    Eine Alternative wäre auch Modbus UDP oder Modbus TCP. Diese Variante wäre für Europa gängiger.

    Grüße
    Ihr/Euer

    WAGO Support Team
    WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    http://www.wago.com
    mailto:support@wago.com
    phone: +49 (0) 571 887 - 555

  3. #3
    Registriert seit
    12.03.2013
    Beiträge
    18
    Danke
    8
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Eco24,

    evtl. hilft Dir die Beschreibung (pdf) von Bastler83:

    http://forum-de.codesys.com/viewtopic.php?f=18&t=4742

    Grüße
    Sven

Ähnliche Themen

  1. TIA-Portal meldet "Nicht kompatibel""
    Von martinzett im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.09.2013, 01:34
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.07.2011, 07:32
  3. "CONT_C" SFB41 läuft nicht in PLCSIM, aber FB41
    Von TagebauCoder im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.08.2010, 21:00
  4. [biete] "Wilke Basic Tiger" - Plug & Play Lab"
    Von keiang im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.04.2007, 14:07
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •