Hallo Leute,

stehe vor einem für mich unlösbarem Problem, für das ich noch nicht mal annähernd an einen Lösungsansatz komme.. Aufgabenstellung ist leider so vorgegeben wie beschrieben, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt.

Es geht um folgendes:

Ich habe auf eine Wago 750-841 mit zahlreichen Busklemmen sämtliche Ein- und Ausgänge meiner Anlage (Pick-and-Place-Station) angeklemmt. Die Wago selber soll keine Programmierung aufweisen. Ich soll eine SPS (CPU 314C-2 PN/DP) mit Ethernet mit der Wago verbinden. Die eigentliche Programmsteuerung übernimmt die SPS. Visualisiert werden soll das ganze noch mit einem Laptop, der ebenfalls über Ethernet an die SPS angeschlossen wird.

Ich hoffe man versteht einigermaßen mein Problem..

Ist dieses Problem überhaupt zu lösen, oder ist die Aufgabe, so wie angedacht, gar nicht realisierbar? Wie realisiere ich das Ganze am Besten? Bin dankbar für jede Hilfe.

Freundliche Grüße

Fabian
 
Du nimmst den FB823 aus dem Wago Beispiel.
Wago nutzt Funktionscode 23
Anhang anzeigen 881-Seite223.pdf

In der Übersicht siehst du, dass deine Eingänge bei Adresse 0 beginnen. Wenn du also an dem FB "zu lesende Adresse" 0 einstellst und eine Länge von 1 dann hast du die ersten 16 digitalen Engänge in deinem gelesenem Word.
Holger

Manuel hat allerdings recht. Der 841 ist sicherlich die schlechteste Wahl für die Aufgabe.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

stehe vor einem für mich unlösbarem Problem, für das ich noch nicht mal annähernd an einen Lösungsansatz komme.. Aufgabenstellung ist leider so vorgegeben wie beschrieben, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt.

Es geht um folgendes:

Ich habe auf eine Wago 750-841 mit zahlreichen Busklemmen sämtliche Ein- und Ausgänge meiner Anlage (Pick-and-Place-Station) angeklemmt. Die Wago selber soll keine Programmierung aufweisen. Ich soll eine SPS (CPU 314C-2 PN/DP) mit Ethernet mit der Wago verbinden. Die eigentliche Programmsteuerung übernimmt die SPS. Visualisiert werden soll das ganze noch mit einem Laptop, der ebenfalls über Ethernet an die SPS angeschlossen wird.

Ich hoffe man versteht einigermaßen mein Problem..

Ist dieses Problem überhaupt zu lösen, oder ist die Aufgabe, so wie angedacht, gar nicht realisierbar? Wie realisiere ich das Ganze am Besten? Bin dankbar für jede Hilfe.

Freundliche Grüße

Fabian

Ich gehe mal davon aus, dass du auch nicht über die Wago Software verfügst zur Programmierung der Steuerung?

gruss Markus
 
Hallo zusammen,

nein ich verfüge nicht über die Wago Software zur Programmierung.. Wie gesagt, das Hauptproblem ist eben, das die Aufgabenstellung mit exakt diesem Controller fest vorgegeben ist und ich damit arbeiten soll.. Das das die schlechteste Wahl für meine Aufgabe ist, war mir bis dato nicht bewusst, ist aber wie gesagt vorgegeben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zumindest bezogen auf Siemens ist alles was du darin lesen kannst relativ nutzlos, weil sich das Programmhandling des CP343-1 seeehr vom Handling der integrierten PN-Schnittstelle unterscheidet.
Das was du zu Wago lesen kannst, könnte prinzipiell schon passen.

P.S. Nur um das abschließen zu klären: Schulaufgabe ?
 
Meine CPU ist eine: CPU314C-2 PN/DP. Müsste es mit dieser klappen?

Das ist ein kleiner Teil meiner Abschlussprüfung ja.. :D
 
Also: Als erstes mach ich ja wie gewohnt in Step7 meine Hardwarekonfiguration. Dann erstelle ich das Ethernetz, bestehend aus Laptop, SPS und Wago 750-841. IP-Adressen und MAC-Adressen eingeben und fertig. Soweit in Ordnung oder?

Und dann muss ich die Kommunikation sozusagen "programmieren"? In welchem FC mache ich das dann? Problem ist wirklich, das ich absolut keine Ahnung davon habe :(.
 
Hallo solosi,

in den Anwendungshinweisen sind lauffähige Beispielprogramme enthalten.
Den Modbus Kommunikationsbaustein (FB823 TCP oder FB824 UDP) kannst du in einem beliebigen Baustein aufrufen und dann entsprechend beschalten.
Im Prinzip würde es ausreichen die Beispiele zu nutzen und einfach nur die CPU in der Hardwarekonfiguration auszutauschen.
Am Besten schaust du dir das einfach mal an, das dürfte schon viele Fragen beantworten.
Das Ethernet Netzwerk muss nich zwingend projektiert werden. Wichtig ist nur das Eintragen der IP Adressen, sowie diese auch auf der Hardware einzustellen.
 
Hallo zusammen,

war vorhin noch einmal bei meinem Projektbetreuer. Er meinte, ich soll die Kommunikation mit Hilfe einer sogenannten GSD-Datei herstellen. Also in der Hardwarekonfig in Step 7 Simatic Manager die GSD-Datei installieren und dann ganz normal programmieren.

Ist das möglich? Und wenn ja, wo bekomme ich diese GSD-Datei her?
 
Also kann ich meinen 750-841 für diesen Zweck nicht nutzen? Dieser hat ja auch eine Profinet-Schnittstelle, oder?
Per formaler Definition hat der 750-841 nur eine Ethernet-Schnittstelle, vielleicht sollte dein Ausbilder an seiner Ausbildung arbeiten.

Wago hat in der 750er Reihe der Controller (750-8**) keine Geräte mit Profinet Funktionalität.

Also entweder Profinet mit (einem) der folgenden Geräte:
750-340
750-370
750-375
750-377
GSDML Dateien: http://www.wago.de/service/download...search_downloadsDe_labelǁBibliotheken&lang=de

ODER

Modbus TCP mit deinem vorhanden -841

Mfg
Manuel
 