Liebe Wago Freunde,

ich nutze eine 750-880 (Fw 01.04.15 -(07)) mit Sd-Karte und bin beim erweitern eines bestehenden Projektes auf folgenden Fehler gestoßen:

Die Steuerung hat den letzten Online-Dienst fehlerhaft ausgeführt.
Dienstnummer 47 Fehlernummer 80
Die Datei 'b_windgeschw_bmp.zip' konnte nicht geschrieben werden

--> Kommunikationsfehler: Es wird ausgeloggt


Dieser Fehler tritt nach einem Online-Change auf. Hierbei werden alle Visu-Elemente geladen/überschrieben (34 Dateien - 716kB Gesamt)
Ein Reset kalt hat leider keinen Erfolg gebracht, ebenso wie Projekt-Alles bereinigen, Alles übersetzen
Ein Reset Ursprung würde ich ungern machen (Aufgrund der hohen Anzahl Persistenter Variablen)

- Ich nutze die Sd-karte als "Root Location"
- Free Disk Space (PLC-Browser , fds) = 1660 kBytes
- WBM meldet ebenfalls auf A: 1660 kB und auf S: 981744 kB, FileSystem beidesmal FAT
- Projekt-Optionen-Sourcedownload: Zeitpunkt = Auf Anforderung; Umfang = Alle Dateien
- Bausteinindiezies 435 (42%)
- Größe der verbrauchten Daten 162391 von 1036288 (16%)
- Größe der verbrauchten Retain-Daten 10167 von 16384 (62%)
- Codegröße: 633058 Bytes
- Umlaute werden im Projekt nicht verwendet, lediglich in Stringbotschaften

Sollte ich die Visu-Elemente nur einmal laden und dann auf "Nur Quellcode" unter Sourcedownload umstellen?
Was genau besagt die Dienstnummer 47 - Mit dem Seicher sollte es aufgrund der Sd-Karte nichts zu tun haben?
Bekomm ich den Fehler weg - ohne einen Reset Ursprung durchzuführen?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
versuch doch mal mit Ethernet-Settings (bitte keine Uraltversion) das Dateisystem zurückzusetzen. Hin und wieder 'alles bereinigen' sollte man auch machen, weil es die größe des Sourcecodes reduziert. Aber bei Dir scheinen einfach viele große Bilder in der Visu zu sein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die persistenten Variablen könntest du auch sichern und zurückspielen, meine ich. Wie das funktioniert weiß ich spontan nicht. Mit Sicherheit im Forum oder bei Wago bereits thematisiert.
 
Mit SysSaveRetains und SysRestoreRetains aus der SysLibPlcCtrl.lib geht das. Aber dann müsste es halt vorher schon in der Applikation sein ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zumindest bei der 750-820X kann man über den PLC-Browser in Codesys, nachdem man sich mit "login admin wago" autorisiert hat, mit "saveretain" eine *.bin Datei auf der Steuerung erzeugen, die man sich über FTP laden kann.
Diese Datei kann man später über "restoreretain" wieder zurückspielen.

So könntest du mal alles resetten und wieder aufspielen.

Gruß
wat84
 
Hi, danke für die Unterstützung. Ich hab die bmp-Dateien alle mal über FTP gelöscht und festgestellt, dass sich das Bitmap 'b_windgeschw_bmp.zip' nicht löschen lässt - was wiederum den Fehler bestätigt, dass hier ein Problem mit dem überschreiben der Datei vorliegt.
Interessant wäre hier was denn zu diesem Fehler führt?
Ist das überschreiben der Dateien (Bilder der Visu) hier das Problem - der Online Change wurde seit letzter Formatierung lediglich 10 mal ausgeführt, jedoch trat der Fehler in den letzten drei Jahren immer wieder auf.
Gibt es von Wago hierzu eine Stellungnahme was zu diesem Fehler führt?
 