    Hallo ,

    ich bin gerade dabei eine Dali Steuerung zu programmieren. So richtig will das aber nicht funktionieren.Folgende Komponenten sind verbaut:
    PFC200 , 1xDE, 1xDO, 5x 647,
    An den ersten beiden 647 ist je ein Multisensor des Typs 2 verbaut.
    Zuerst habe ich 5x FbMaster eingefügt. Danach folgen 2x FbMultiSensorType2 Dann habe ich noch 1xFbDaliConstantLightControl
    Wie bekomme ich den Lichtwert von beiden Sensoren in den FbDaliConstantLightControl ?
    Wie steuere ich mit dem FbDaliConstantLightControl alle Klemmen an ?
    Die Präsenzmeldung ist hier zu vernachlässigen.
    Zitieren Zitieren Dali Konstantlichtregelung mit mehreren Dali Masterklemmen  

  2. #2
    Registriert seit
    21.05.2015
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Hallo

    Wie hast du deine Daliteilnehmer konfiguriert?
    Mit einen FbDaliConstantLightControl kannst du nicht auf alle Daliklemmen zugreifen!
    Für die Sensoren musst du den Mittelwert selbst rechnerisch ermitteln.

    Sonst schick mir einfach mal dein Programm und ich sehs mir kurz an wenn du willst.

    mfg


  3. #3
    STLEWERE ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.02.2016
    Beiträge
    3
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge
    Zitieren Zitieren Codesys-Datei  

  4. #4
    Registriert seit
    21.05.2015
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Hallo

    brauche auch noch die Daliconfig!

    mfg

  5. #5
    STLEWERE ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.02.2016
    Beiträge
    3
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Anbei die Datei des Wago-Konfigurators......
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Zitieren Zitieren Dali Configguration Wago  

  6. #6
    Registriert seit
    21.05.2015
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo

    habe mir dein Projekt mal angesehen

    1. Du hast keine Gruppen für die Lampen erstellt => wenn du jede einzelne Lampe ansteuerst funktioniert das nicht!
    2 Jede Daliklemme (Kommunikationsbaustein) in ein eigenes Programm und das dann Zyklisch alle 10ms aufrufen (Taskkonfiguration) !
    3 Du musst den FbLightControl richtig verknüpfen
    4 Anbei noch ein Musterbeispiel das du als Vorlage verwenden kannst => müsste so funktionieren , zumindest laufen meine Anlagen alle problemlos

    Solltest du noch Fragen haben einfach kurz melden!

    mfg
    Stefan
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu MatheiSt für den nützlichen Beitrag:

    STLEWERE (18.02.2016)

Ähnliche Themen

  1. S7 DALI Gateway mit Bibilothek für S7 1200/300/400
    Von DKemme im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30.08.2016, 09:52
  2. Problem mit Dali/KNX auf ner 871
    Von nmap im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.02.2012, 20:30
  3. Dali Konstantlicht mit Wago
    Von nmap im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.12.2011, 08:17
  4. CP340 Mit DALI
    Von DasAlphaTier im Forum Feldbusse
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 19.11.2009, 08:47
  5. DALI Programmierung mit WAGO 750-841
    Von wolfi3300 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 10:44

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •