    Hallo,

    ich besitze eine Wago Steuerung 8202, gibt es eine Möglichkeit den Zustand der CPU abzufragen?

    Wenn ja wäre ich über eine kurze Erklärung dankbar.

    Mfg.

    WJM
    Zitieren Zitieren Wago CPU Zustand  

  2. #2
    Registriert seit
    10.05.2005
    Beiträge
    1.996
    Danke
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge

    Standard

    Hi

    IP-Adresse/WBM

    Da siehst du dann rechts den Zustand der PLC.
    Karl

  3. #3
    WJM ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.10.2015
    Beiträge
    23
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Meinte eigentlich wie man das mit codesys auslesen kann.

  4. #4
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.186
    Danke
    923
    Erhielt 3.291 Danke für 2.660 Beiträge

    Standard

    Meinst Du mit dem Codesys-Entwicklungssystem auslesen oder in Deinem auf der Steuerung laufenden Anwenderprogramm?
    Was für einen "Zustand" willst Du abfragen? Ob die Steuerung in Run oder Stop ist? Diese Abfrage ist im Anwenderprogramm sinnfrei.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  5. #5
    WJM ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.10.2015
    Beiträge
    23
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hintergrund ist der, dass ich in meiner Visualisierung eine Anzeige haben möchte ob der Controller im Run Zustand ist oder nicht.

    Da gibt es doch bestimmt eine System Variable, wo die Zustände angezeigt werden oder?

    WJM

  6. #6
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.186
    Danke
    923
    Erhielt 3.291 Danke für 2.660 Beiträge

    Standard

    Wie die Visu das abfragen kann weiß ich nicht. Der Controller kann es jedenfalls nicht selber.

    Warum willst Du in der Visu anzeigen, ob Dein Controller in Stop ist? Kommt das so oft vor??

    Du könntest im Controller ein Bit toggeln (alle 1..2s) und dieses Bit in der Visu anzeigen - wenn es sich nicht mehr ändert, dann ist der Controller in Stop oder die Verbindung unterbrochen.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  7. #7
    Registriert seit
    09.11.2007
    Beiträge
    321
    Danke
    52
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    in der Taskkonfiguration kann man in den Systemereignisse evtl. ein Bit setzen? Wenn das Programm gestartet wird und wenn das Programm gestoppt wird rücksetzen.
    Vielleicht ist das für Dich eine Option? Habe es allerdings selbst noch nicht getestet....

    VG NSN

  8. #8
    Registriert seit
    19.10.2006
    Beiträge
    86
    Danke
    18
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ich würde es mal so versuchen: Via Ethernet-Settings im Reiter SPS muss das Häkchen aktiv sein unter "Ausgänge auf 0 setzen, wenn die SPS-Applikation beendet wird", Einen freien digitalen Ausgang im Programm immer auf TRUE setzen. Wenn der PLC-Task beendet wird, geht der Ausgang auf "FALSE". Jetzt könnte man mit einem Koppelrelais noch eine der SPS übergeordnete Meldung aktivieren. Ggf. lässt man dies kleine Codeschnipselchen in einem eigenen Task laufen, falls hier eine hohe Prorität und/oder Reaktionsgeschwindigkeit gefordert ist. Fertig ist die Gartenlaube.

    Grüße

    Bernd
    Ich fordere die Anerkennung von Boolimie als Berufskrankheit.

  9. #9
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.186
    Danke
    923
    Erhielt 3.291 Danke für 2.660 Beiträge

    Standard

    Wo soll der Kontakt des Koppelrelais hingehen? Auf eine zweite SPS?

    Was für Code soll in einer eigenen Task laufen wegen evtl. "hoher Priorität und/oder Reaktionsgeschwindigkeit"? Bei CPU-Stop ist Stop. Egal welche Priorität eine Task hat, sie wird dann nicht mehr aufgerufen.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  10. #10
    Registriert seit
    19.10.2006
    Beiträge
    86
    Danke
    18
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Harald,
    damit hast Du natürlich recht. Mein Fehler. Das Koppelrelais könnte an jede übergeordnete Meldeinrichtung (Wähleinrichtung, SMS-Melder wie ToPass, etc.) melden. Darüber hinaus könnten ungewollte Anlagenzustände verdrahtungsprogrammiert verriegelt werden.
    Geändert von urlicht (29.02.2016 um 14:30 Uhr) Grund: Erägnzung
    Ich fordere die Anerkennung von Boolimie als Berufskrankheit.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.01.2014, 23:19
  2. Wago CPU oder Speicher defekt
    Von erdbeerschaeler im Forum WAGO
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 28.10.2012, 17:37
  3. Biete Siemens CPU 315- 2 DP *guter Zustand*
    Von Killereintopf im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.12.2009, 21:25
  4. Zustand der Baugruppen-LEDs CPU 315-2 PN/DP
    Von Olliriegel im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.09.2007, 14:39
  5. CPU Zustand auslesen
    Von M-Arens im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.02.2005, 11:53

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •