Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 8 von 8

Thema: Ausgänge halten bei CPU Stop

  1. #1
    Registriert seit
    09.11.2007
    Beiträge
    321
    Danke
    52
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    kann man bei einem 750-8202 die Ausgänge halten wenn die SPS in Stop geht?

    VG
    NSN
    Zitieren Zitieren Ausgänge halten bei CPU Stop  

  2. #2
    Registriert seit
    18.09.2013
    Beiträge
    66
    Danke
    0
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Steuerungskonfig - Kbus -Bearbeiten - Kbus Einstellungen müsste das sein.

    Gruß

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu wat84 für den nützlichen Beitrag:

    NeuerSIMATICNutzer (01.03.2016)

  4. #3
    NeuerSIMATICNutzer ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.11.2007
    Beiträge
    321
    Danke
    52
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Hallo wat84,

    danke habe se gefunden. Habe da zwar gestern selber schon geschaut aber ist mir wohl untergegangen

    Gruß NSN

  5. #4
    NeuerSIMATICNutzer ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.11.2007
    Beiträge
    321
    Danke
    52
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Hallo nochmal,

    also bei mir funktioniert das nicht. Die Ausgänge gehen im auf Low wenn ich das Programm lade und dann wieder starte.
    Habe die Einstellung mal angehängt.

    VG
    NSN

    Wago10.JPG

  6. #5
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.186
    Danke
    923
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Standard

    Ich würde sagen, daran ist Dein Programm "schuld" weil es beim STOP-->RUN dem Ausgang 0 zuweist.

    Beobachte mal ganz genau den folgenden Vorgang:
    - schalte die SPS in STOP --> der Ausgang bleibt 1
    - lade das Programm --> der Ausgang bleibt 1 (oder wird nun 0?)
    - schalte die SPS in RUN --> der Ausgang wird nun 0

    Wenn das Programm beim wieder-Start den Wert von vor dem STOP beibehalten soll, dann mußt Du mit einer persistenten Variable arbeiten und beim wieder-Start den Wert der Variable lesen. (Eventuell reicht auch schon eine lediglich remanente Variable?)

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  7. #6
    Registriert seit
    11.12.2009
    Beiträge
    2.113
    Danke
    388
    Erhielt 390 Danke für 271 Beiträge

    Standard

    Wenn das dein Problem ist aktiviere in der HW-Config den Online-Change.

    Grüße

    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!

  8. #7
    NeuerSIMATICNutzer ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.11.2007
    Beiträge
    321
    Danke
    52
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Matze001 Beitrag anzeigen
    Wenn das dein Problem ist aktiviere in der HW-Config den Online-Change.
    Bei Online-Change habe ich Probleme das mein Modbus stehen bleibt. Lt. WAGO Support liegt die Problematik im
    Zusammenhang mit den Pointern die die nicht auf die richtigen Zielbereiche verweisen

    Das andere von Harald muss ich noch checken, eigentlich habe alle Ausgänge als persistente Retain Variable deklariert...

  9. #8
    NeuerSIMATICNutzer ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.11.2007
    Beiträge
    321
    Danke
    52
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Habe es jetzt nochmal gecheckt. Stelle ich den Schalter an der WAGO auf Stop bleiben die Ausgänge im Zustand wie im RUN.
    Stelle ich die SPS allerdings im Codesys auf STOP oder lade ein Programm gehen die Ausgänge auf 0

Ähnliche Themen

  1. Step 7 Wert der Ausgänge im Stopp-Zustand halten
    Von Bobbybau91 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.09.2015, 17:57
  2. ET200S Ausgänge bei CPU Stop
    Von 19Manuel82 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.12.2011, 21:18
  3. CPU in Stop aber Ausgänge auf ET200s bleiben
    Von Züttu im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.12.2010, 15:39
  4. Unterschied bei CPU-Stop
    Von ThoRaWo im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.02.2008, 08:28
  5. Mitsubishi FX0 Merker Ausgänge zurücksetzen bei Stop
    Von Loupo im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 09:34

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •