KNX-Tp1 Klemme (753-646) läuft nicht mit SPS PLC200 (750-8202)

stefanulm

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

bin mittlerweile ganz verzweifelt. Habe eine PLC200 SPS von WAGO, an der 4 digitale Ausgangsklemmen 16fach, 2 digitale EIngangsklemmen 16fach, 2 UP/DOWN-Zähler, eine KNX-TP1 Klemme und eine Leistungsmessungsklemme hängt.
SO weit funktioniert alles, bis auf die KNX-TP1 Klemme (753-646). Bei dieser blinkt immer die grüne LED "E", während die rote LED "G" durchgehend an bleibt. Laut Dokumentation weist dies daraufhin, dass die Klemme nicht richtig konfiguriert ist. Die KNX-Busspannung steht an, das zeigt die grüne LED "H" an; diese leuchtet durchgehend.
Ich habe vershciedenste ANleitungen versucht, die Klemme lässt sich von ETS aus auch ohne Probleme programmieren, nur leider kriege Ich keine Verbindung zum SPS-Programm und die grüne LED "E" blinkt immer weiter, während die rote LED"G" dauernd an bleibt.
In Verwendung sind die KNX_Standard.lib und die KNX_Applikation2_02.lib.
Habe mittlerweile alles mögliche versucht, auch von null auf neu zu starten, doch alle tutorials und Programmbeispiele für codesys2 sind im Grunde alle identisch, doch leider führt keines zum Erfolg, der Fehlerstatus der KNX-Klemme bleibt.

Hat vielleicht jemand Erfahrung mit PLC und KNX-TP1-Klemme oder kann mir hier weiterhelfen?
Ich bin für jeden Tip dankbar.

Mit freundlichen Grüßen
Ulm Stefan
 

Anhänge

  • 2016-03-06_11h34_57.png
    2016-03-06_11h34_57.png
    50 KB · Aufrufe: 57
Hallo Stefan,

vermutlich sind in deinem Programm KNX Bausteine deklariert, die im Programm nicht aufgerufen werden.
Um das zu prüfen vergleichst du am besten die vom KNX Programm erkannten Bausteine mit der Anzahl der importierten Variablen im ETS PlugIn.
Die Anzahl der im Programm erkannten Variablen wird dir in der Strukturvariablen typKNX angezeigt (siehe Screenshot). Wenn diese Zahl größer oder kleiner ist als die Zahl im ETS PlugIn ist,
dann liegt hier die Ursache für das Problem. Die Zahlen müssen exakt identisch sein und du musst schauen wo der Fehler in deinem Programm liegt.

Hinweis:
Die Bausteine aus der Bibliothek KNX_Applikation2_02.lib dürfen nicht weiter verschachtelt werden (z.B. durch Erstellung eigener FBs)

Unbenannt.JPG



VG
ClMak
 
Hi,

problem mittlerweile gelöst. Es war die Bibliothek. Diese SPS in dieser Firmwareversion kann nur mit der KNX_02.lib mit der KNX-klemme kommunizieren. So weit funktioniert dies nun alles. Was jetzt leider nicht mehr verwednet werden kann, sind die Aktor-Bausteine aus der KNX_Applikations.lib. Für die reine ANteuerung der Lichter ist es kein Problem, da reichen die Standard 1-Bit Bausteine aus. Bei den Jalousien schaut dies etwas anders aus, da wäre es ganz von Vorteil so einen Aktor-Baustein verwenden zu können.
Vielleicht kennt jemand eine Bibliothek oder Makros die hier mit der KNX_02.lib kompatibel sind?

Bin für jeden Hinweis dankbar.
 